地下室防烟楼梯间加压送风的疑惑!
tbj520zx
tbj520zx Lv.2
2010年12月26日 14:34:50
来自于通风排烟
只看楼主

就是剪刀梯在地下室那段做加压送风,前室不送,按表选25000风量,风速计算得到12400风量,风压法就1000多点,肯定选25000的,需要加泄压阀,那装在那呢?感应在楼梯间,向前室泄压和地下室别的房间泄压?泄压面积计算是25000-12400呢还是风速减风压呢,书上是风速减风压,风速和表一样时,看第二版设计手册些的,帮解惑!!!!我的方案是单独给地下室放一台风机,建筑情况是,24层,前室和剪刀梯全靠外墙,剪刀梯的前室做了加压送风,合用前室和剪刀梯全采用自然排烟,开窗面积符合要求,但地下室部分怎么办,剪刀梯到地下室是用几台风机啊,如果和上面一样剪刀梯按两个风井,或者考虑一个风量是两倍了,那不就是50000了,也太大了吧。看书估计自己被绕里面了,需要大家解释,让我弄明白,估计大家也遇见这样的情况吧!可以QQ告我怎么计算444919296。尽快啊,要出图了就却地下室把部分,开始考虑的是在平台上下各开个加压口,正好两个楼梯全可以送到风。在剪刀梯外墙做个地下风井,因为是沿街只能是不伸出地面,要不就开窗井了。风机挂的剪刀梯傍边的房间。希望有经验的师傅好好帮我沥青地下室防烟楼梯间的加压问题。

2010年12月27日 16:45:55
2楼
开窗井比较经济
回复
allwilling
2010年12月29日 11:08:43
3楼
此处我认为可以套高规里面的“裙楼....设局部加压送风”这个条文,就可以不按表上的风量选而可以按风速选。
回复
zy_12629
2010年12月30日 11:34:26
4楼
地下室几层?如果是一层,就直接取计算风量,这点在技术措施上已经明确写了。我之前做过两层的,也是剪刀梯,按规范表格风量选的风机,结果审图的跟我说地下室三层内都按风速法算的风量选风机,倒省心了。不过,不同审图的看法可能也不一样,但送审阶段还是有的商量的。
回复
lrg502
2010年12月30日 14:40:19
5楼
说不清楚,几种算法都不一致,就做风管旁通吧,这样靠谱点
回复
furunian33
2010年12月30日 20:43:47
6楼
地下室的应该可以用风速法计算的 我一般都这么做
回复
zwdww
2010年12月31日 09:19:43
7楼
对,设置外窗最合适。。。。。:loveliness:
回复
shi198705
2011年01月13日 14:38:12
8楼
LZ说的糊涂,没看明白,还是附图比较好
回复

相关推荐

APP内打开