本帖最后由 star-cluster 于 2015-4-8 00:27 编辑 如题。因为考虑到地上是满足自然防烟的,只是地下的一层不满足。同时,考虑到做加压送风机房的话,会占有面积。可否采用这样的办法,就是在楼梯里面-1F和1F设竖井,由1F楼梯间附近的房间的吊顶设加压风机来对-1F加压送风?是江苏的工程,不知是否行。全国其他地方也是可以的吗
本帖最后由 star-cluster 于 2015-4-8 00:27 编辑
如题。
因为考虑到地上是满足自然防烟的,只是地下的一层不满足。同时,考虑到做加压送风机房的话,会占有面积。
可否采用这样的办法,就是在楼梯里面-1F和1F设竖井,由1F楼梯间附近的房间的吊顶设加压风机来对-1F加压送风?
是江苏的工程,不知是否行。全国其他地方也是可以的吗
2楼
不知你工程是否是住宅楼,如是住宅楼,可参考DGJ32/J26-2006第8.4.14条:高层住宅地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗且地下室为自行车库、汽车库或机电设备用房,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。
回复
3楼
学习了楼上得了
回复
4楼
风机位置只要满足防火、防潮等要求,能够满足送风风量、风压要求,就可以。
回复
5楼
是公建,我想在一层吊顶里面走,因为吊顶本来一层的就高。所以,好弄一些。就是担心防火问题。有人像我这样做过啊?
回复
6楼
求详细点的讲解?
回复
7楼
可以,但是加压风机不设在机房时,一定要用整机防火板包裹
回复
8楼
可以的啊,我排烟风机很多都是吊挂在吊顶上的,四周用防火板(防火2h)包裹,六个检修门就好了
回复