地下室的楼梯间不做用加压送风吗
kebiaaaa
kebiaaaa Lv.4
2014年01月17日 10:35:08
来自于通风排烟
只看楼主

1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答

1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?
2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答

QQ截图20140117103436.png


QQ截图20140117103515.png


QQ截图20140117103543.png

wode0418
2014年01月18日 09:34:09
2楼
800x500(+250) 其中+250 是指联动接线端子占用的空间,再放个模块啥的。
楼梯间做不做加压送风你再看看建筑是不是防烟楼梯间吧,我不是干设计的也不懂。
回复
jiangjunjie4
2014年07月12日 12:56:36
3楼
人民防空工程设计防火规范
回复
凯文先生
2014年07月14日 14:17:53
4楼
1、+250就是楼上说的联动装置的空间
2、地下室楼梯间有消防合用前室,那就是防烟楼梯间,如果没有自然排烟条件,就要做加压送风,看你的图上风井布置情况,可能楼梯间已经具备自然排烟条件了,你再对下一层的图纸
回复
msiuxt
2014年07月14日 15:38:11
5楼
一直不明白 那个+250什么意思。。。。。
回复
maochencong1234
2014年07月14日 16:17:00
6楼
+250是控制室的高度,住宅地上部分做防烟地下可不用,前提是离室外地面小于10米。
回复
yitai001
2014年07月14日 17:09:09
7楼
250是控制阀的尺寸,上网收下加压风口 看个图片就清楚了
地下室2层 且 与地面小于10m 有直通室外的门或者1.2的窗可以不做,,但具体还得看当地的规范,,比如浙江什么的就可以直接不做
回复
凯文先生
2014年07月15日 09:50:55
8楼
yitai001 发表于 2014-7-14 17:09 250是控制阀的尺寸,上网收下加压风口 看个图片就清楚了地下室2层 且 与地面小于10m 有直通室外的门或者1 …兄台,”与地面小于10m……“这个规范是哪本里的啊,我一直没找到,另外,如果直通室外的门是防火门,要不要加压送风?
回复
hpc200709127
2014年07月16日 15:10:02
9楼
与地面高度小于10m时,可以与楼上系统合用系统,但如果有防火门隔开的话,需要单独做,地下楼梯间也需要做的
回复

相关推荐

APP内打开