楼梯间可以装加压送风阀吗?如果可以,联动时怎样联动? 求助啊
楼梯间可以装加压送风阀吗?如果可以,联动时怎样联动? 求助啊
2楼
可以,发生火灾全部打开
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-1-15 07:03 可以,发生火灾全部打开如果是前室送风加的呢,还全部开吗,不是只开三层地面上的吗?
回复
4楼
可以加,和消防系统火警烟感联锁,这个部分是电气专业负责,暖通只负责提条件
回复
5楼
这个真没必要啊,没有什么功能增加,单单增加工程造价。
回复
6楼
这样做的目的何在?!没有前室吗?!
回复
7楼
不知道你是指加压风机在前室还是说加压送风口在前室。按道理应该是加压送风直接送到楼梯间内部,保证火灾时楼梯余压在20-40pa之间,加压送风阀平时关闭,发生火灾时与风机联动打开
回复
8楼
哈哈哈 不错啊
回复
9楼
楼梯间还是尽量自然通风的好吧,楼梯间加压送风尽量避免吧
回复
10楼
我们做一般不加,加压送风阀没听过啊,风口有熔断器的
回复
11楼
回复