机械加压送风系统中,计算风量时,要注意什么?
温柔的数据线
2022年07月27日 10:15:30
来自于通风排烟
只看楼主

一、风量计算 1、基于实际工程中系统风管(道)的漏风以及通风设备制造标准中允许的制造偏差等因素,规定机械加压送风系统的设计送风量不应小于计算所需风量的1.2倍。 2、机械加压送风机选型:风量应按系统的设计送风量确定。 3、风管断面尺寸及风口选型:风量可按计算凤量确定。 二、楼梯间及前室计算风量确定 1、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量分两种情形:

一、风量计算

1、基于实际工程中系统风管(道)的漏风以及通风设备制造标准中允许的制造偏差等因素,规定机械加压送风系统的设计送风量不应小于计算所需风量的1.2倍。

2、机械加压送风机选型:风量应按系统的设计送风量确定。

3、风管断面尺寸及风口选型:风量可按计算凤量确定。

二、楼梯间及前室计算风量确定

1、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量分两种情形:

①、当系统负担建筑高度小于或等于24m时,计算风量按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算确定。

②、当系统负担建筑高度大于24m时,计算风量应取按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。

2、国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017公式(3.4.6)中参数选择

①、对于住宅建筑的疏散楼梯间前室、独立前室和合用前室,取1;

②、住宅建筑中疏散楼梯间的共用前室与消防电梯前室合用时(即三合一前室),公式(3.4.6)中4应取2,即考虑2扇门的截面面积。

③、当机械加压送风系统服务楼层数小于3层时,公式(3.4.6)中前室N按实际楼层数取值。


3、暖通设计杜老师提醒:机械加压送风量应满足疏散走道至前室、前室至防烟楼梯间,或走道至封闭楼梯间的压力呈递增分布(性能要求)。

4、机械加压送风系统余压应满足下列要求:

①、前室与疏散走道之间的压差应为25Pa ~ 30Pa;

②、防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa ~ 50Pa;

③、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa ~ 30Pa。

5、当系统余压值超过最大允许压力差时,应采取泄压措施。最大允许压力差应按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.9条的要求进行校核。

三、避难层及避难间、避难走道计算风量的确定

1、封闭避难层的避难区、封闭避难间、避难走道的机械加压送风量应按避难层的避难区、避难间、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算;

2、避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。