知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)建筑?度?于等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于等于100m的住宅建筑,当前室或合?前室采?机械加压送风系统,且其加压送风?设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上时,楼梯间可采??然通风?式。当前室的加压送风?的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。 (2)建筑?度?于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采?机械加压送风?式的防烟系统。
知识点:机械加压送风
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)建筑?度?于等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于等于100m的住宅建筑,当前室或合?前室采?机械加压送风系统,且其加压送风?设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上时,楼梯间可采??然通风?式。当前室的加压送风?的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。
(2)建筑?度?于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采?机械加压送风?式的防烟系统。
(3)防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1)建筑?度?于或等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于或等于100m的住宅建筑,当采?独?前室且其仅有?个门与?道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独?前室有多个门时,楼梯间、独?前室应分别独?设置机械加压送风系统。
2)当采?合?前室时,楼梯间、合?前室应分别独?设置机械加压送风系统。
3)当采?剪?楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独?设置。
(4)带裙房的?层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合?前室,当裙房?度以上部分利?可开启外窗进??然通风,裙房等?范围内不具备?然通风条件时,该?层建筑不具备?然通风条件的前室、消防电梯前室或合?前室应设置局部正压送风系统。其送风?也应设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上。
(5)当地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独?设置。当受建筑条件限制且地下部分为汽车库或设备?房时,可与地上部分的楼梯间共?机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的送风量的要求。
(6)当地上部分楼梯间利?可开启外窗进??然通风时,地下部分不能采??然通风的防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。当地下室层数为3层及以上,或室内陆?与室外出??地坪?差?于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风。
(7)?然通风条件不能满?每5层内的可开启外窗或开?的有效?积不应?于2.00m?,且在该楼梯间的最?部位应设置有效?积不?于l.00m?的可开启外窗或开?的封闭楼梯间和防烟楼梯间,应设置机械加压送风系统。当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共?,且地下仅为?层时,可不设置机械加压送风系统,但应在?层设置不?于l.20m?的可开启外窗或直通室外的门。
(8)避难层应设置直接对外的可开启外窗或独?的机械防烟设施,外窗应采??级防?窗。除长度?于60m两端直通室外或长度?于30m?端直通室外,可仅在避难?道前室设置机械加压送风系统的避难?道外,避难?道及其前室应设置机械加压送风系统。
(9)建筑?度?于100m的?层建筑,其机械加压送风系统应竖向分段设计,且每段?度不应超过100m。
(10)建筑?度?于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采?直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:
1)建筑?度?于32m的?层建筑,应采?楼梯间两点部位送风的?式,送风?之间距离不宜?于建筑?度的1/2。
2)直灌式加压送风系统的送风量应按计算值或按相应规定的送风量增加20%。
3)加压送风?不宜设在影响?员疏散的部位。
(11)对于?防?程的下列位置应设置机械加压送风防烟设施:防烟楼梯间及其前室或合?前室,避难?道前室。
(12)建筑?度?于32m的?层汽车库、室内陆?与室外出??地坪?差?于10m的地下汽车库,应采?防烟楼梯间。
推荐资料:
关于建筑机械加压送风系统的几点探讨
https://ziliao.co188.com/p62386323.html
https://ziliao.co188.com/p37182901.html