请问各位高手,高层建筑楼梯间加压送风风机是否可以设置在风井底部?
donglish0916
donglish0916 Lv.17
2016年01月13日 11:26:09
来自于通风排烟
只看楼主

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
免费打赏
诺熙
2016年01月13日 13:29:39
2楼
您好,现在可以直接去问答频道提问啦! http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
donglish0916
2016年01月13日 17:39:14
3楼
诺熙 发表于 2016-1-13 13:29 您好,现在可以直接去问答频道提问啦!http://bbs.co188.com/wenda/nt/居然没有人回答
回复
hello1916
2016年01月14日 09:36:19
4楼
可以放在底部
回复
zb5606614
2016年01月14日 09:54:29
5楼
可以的,只要保证风量和风压,风机位置可根据建筑的具体情况设置。
回复
donglish0916
2016年01月14日 14:24:16
6楼
zb5606614 发表于 2016-1-14 09:54 可以的,只要保证风量和风压,风机位置可根据建筑的具体情况设置。:handshake
回复
amitongzhi
2016年01月26日 17:45:01
7楼
可以设置在风井底部,但按照新规应该设置加压风机房
回复
donglish0916
2016年01月31日 22:15:00
8楼
amitongzhi 发表于 2016-1-26 17:45 可以设置在风井底部,但按照新规应该设置加压风机房设置机房是没有问题的
回复
ruanchuan
2016年02月01日 11:55:43
9楼
规范没有规定风机的设置位置,该工程主楼的楼梯间加压送风可以设置在六层,但你1-5层也要做正压送风,楼梯间宜每隔2-3层设一个加压送风口,防烟楼梯间的正压应保持在40Pa-50Pa压力就行了。另该工程的层数如果超过32层,送风系统及送风量应分段设计。
回复
donglish0916
2016年02月01日 17:09:43
10楼
ruanchuan 发表于 2016-2-1 11:55 规范没有规定风机的设置位置,该工程主楼的楼梯间加压送风可以设置在六层,但你1-5层也要做正压送风,楼梯间 …1-5F位商业,楼梯间的正压送风机已设置于6F架空层,只是因为6F以上原设计正压风机位于屋面,但建筑设计却漏掉了风机安装位置,以至于坡屋面不具备安装风机的条件,所以才考虑设置于6F。多谢你的建议,也了解到了一些案例确实也有采用下送风的做法。
回复
fortunemin
2016年02月01日 17:13:41
11楼
设置在6层架空层,还是比较常见的做法,风机建议设置在风机房内
回复

相关推荐

APP内打开