请问各位高手,高层建筑楼梯间加压送风风机是否可以设置在风井底部?
donglish0916
donglish0916 Lv.17
2016年01月13日 11:26:09
来自于通风排烟
只看楼主

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
免费打赏
donglish0916
2016年02月01日 17:16:38
12楼
fortunemin 发表于 2016-2-1 17:13 设置在6层架空层,还是比较常见的做法,风机建议设置在风机房内架空层属于空旷区域
回复
王农勤
2016年02月01日 20:08:32
13楼
是可以的,但,并不合理。
回复
donglish0916
2016年02月02日 08:18:53
14楼
王农勤 发表于 2016-2-1 20:08 是可以的,但,并不合理。:handshake
回复
了心无痕
2016年02月02日 17:28:38
15楼
参考高层住宅分段加压送风设计
可以设在底层
回复
donglish0916
2016年02月03日 00:19:48
16楼
了心无痕 发表于 2016-2-2 17:28 参考高层住宅分段加压送风设计可以设在底层:handshake
回复
tx
2016年02月04日 01:22:06
17楼
建筑防排烟系统技术规范(201409稿)
3.3.3-2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。

从有利于气流来看,加压送风风机设置在系统下部效果更好,但受到的安装条件限制也多。相对来说,加压送风风机设置在屋面受到的安装条件限制就少了。
回复
tx
2016年02月04日 01:23:45
18楼
建筑防排烟系统技术规范(201409稿)
3.3.3-2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。

从有利于气流来看,加压送风风机设置在系统下部效果更好,但受到的安装条件限制也多。相对来说,加压送风风机设置在屋面受到的安装条件限制就少了。
回复
tx
2016年02月04日 01:40:57
19楼
张吉光等《高层建筑与地下建筑通风与防排烟》P71
加压送风机设置在靠近建筑物底部的设备层。
回复
快乐的设计师
2016年02月05日 10:22:33
20楼
可以放在底部
回复
donglish0916
2016年02月05日 10:38:32
21楼
chenliang1971 发表于 2016-2-5 10:22 可以放在底部:handshake
回复

相关推荐

APP内打开