关于楼梯间加压送风问题
隐忍无敌
2015年07月09日 17:40:07
来自于通风排烟
只看楼主

加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?

加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?
隐忍无敌
2015年07月09日 17:40:59
2楼
碰到的问题希望高手给个详细点的解释
回复
speirs
2015年07月09日 21:04:51
3楼
如果不是剪刀梯的话,地上7层用25000的风量,地下一层是16000的风量。合计用台41000的风机即可。如果是剪刀梯,用两台41000即可。最好通过合理设计风口而较为均匀的分配风量
回复
隐忍无敌
2015年07月10日 14:51:02
4楼
speirs 发表于 2015-7-9 21:04 如果不是剪刀梯的话,地上7层用25000的风量,地下一层是16000的风量。合计用台41000的风机即可。如果是剪刀 …我想请问下,您说的风量怎么计算得来,我怎么没找到啊?这个上下合用的封闭楼梯间没有前室。
回复
隐忍无敌
2015年07月10日 14:52:33
5楼
25000风量和16000风量是查规范得来的吗?
回复
speirs
2015年07月10日 15:05:11
6楼
隐忍无敌 发表于 2015-7-10 14:51 我想请问下,您说的风量怎么计算得来,我怎么没找到啊?这个上下合用的封闭楼梯间没有前室。就按09技术措施里的选取啊
回复
隐忍无敌
2015年07月10日 15:30:38
7楼
speirs 发表于 2015-7-10 15:05 就按09技术措施里的选取啊恩,我找找去,谢谢你啊
回复
speirs
2015年07月10日 15:54:05
8楼
隐忍无敌 发表于 2015-7-10 15:30 恩,我找找去,谢谢你啊没有关系,共同学习么。
回复
陈老大
2015年07月11日 16:20:15
9楼
封闭楼梯间也需要加压送风么?
回复
speirs
2015年07月12日 11:09:37
10楼
陈老大 发表于 2015-7-11 16:20 封闭楼梯间也需要加压送风么?不能自然通风就要
回复
隐忍无敌
2015年07月14日 15:02:25
11楼
speirs 发表于 2015-7-12 11:09 不能自然通风就要没有外窗,所以得设置
回复