急问:这样的楼梯间和前室加压送风量怎么算比较合理。
顺时钟
顺时钟 Lv.10
2014年10月11日 11:12:37
来自于通风排烟
只看楼主

如图,属一类公建,底3层为商业(图中楼梯间所在处),上面25层为办公。

如图,属一类公建,底3层为商业(图中楼梯间所在处),上面25层为办公。

QQ截图20141011110923.jpg

免费打赏
yclin20
2014年10月11日 14:24:09
2楼
上面那个前室和下面的前室不在同一个平面吧,2部楼梯相当于一部剪刀梯,前室是否有和消防电梯的前室合用?没有的话前室可以按不送风设计并计算楼梯间风量。个人观点,坐等大神回复。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 19:23:21
3楼
属于剪刀楼梯间分别加压送风(前室不送风),中间的加压送风竖井宜各自分开独立设置,其它就照常规做法即可。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 19:25:27
4楼
zjg8237372 发表于 2014-10-11 19:23 属于剪刀楼梯间分别加压送风(前室不送风),中间的加压送风竖井宜各自分开独立设置,其它就照常规做法即可 …需要注意的是竖井送风口与楼梯间的对应关系要搞清楚,最好不要两个剪刀梯混用送风系统。