我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:1、压差法:L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h2、风速法:L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:
1、压差法:
L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25
=0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25
=790m3/h
2、风速法:
L=n*F*v*(1+b)*3600/a
=2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
=15876m3/h
取最大值,送风量为15876m3/h。
*******对于风速法有个疑问:手册上说20层以下的同时开启门的数量取2,但是只有1层的话也取2的话是否合适呢?
*******两种计算方法为什么风量差别那么大呢,是我对公式的理解有错误吗??
2楼
错误,应该按高规上的值选取,你两种方式计算的值都小于高规上规定的值
具体是多少你可以去看规范,应该是2万多
回复
3楼
高规上的关于加压送风量的那个表,第一栏是系统负担层数,而不是建筑的楼层数,那防烟楼梯间的正压送风系统负担层数仅为1层,即使按表也应该选16000.
我想问的是我的两种计算方法对不对,如果对的话,为什么两种方法差别这么大???
回复
4楼
风速法和压差法本来计算差别就大
我做了四个省的工程,都是用风速法计算地下一层的加压风量,审图消防都过了
回复
5楼
那仅地下一层设正压送风,同时开启门的数量取2是不是没有必要呢,请指教,谢谢!
回复
6楼
就算是一层至少也有两个门啊!门开启的频率和20层的一样,说不定还高些呢!
回复
7楼
计算值小于规范表格中时
应按表格取值
另外同意楼上的
一层的开启频率并不小
回复
8楼
那风口怎么计算,比较大吗 ?
回复
9楼
风口我就是按风机风量算的,确实不小
回复
10楼
29层住宅,若防烟楼梯间设机械加压送风和地下仅一层机械加压送风,风量按一样。地下一层风口按风机风量算的,地下一层的风口是地上防烟楼梯间风口的29倍。是不是不太合理。
回复
11楼
楼梯间的常开风 口 按全开分摊总 风量
前室的 常闭风口按 开启数量分摊风量
回复