关于地下室楼梯间加压送风问题
waliu2008
waliu2008 Lv.2
2010年04月07日 16:34:25
来自于通风排烟
只看楼主

在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。

如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。
一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。
后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车库或汽车停车库时,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。这只是江苏省住宅标准,在江苏可能会承认,但是外地的不知道能不能套这个了,所以就不是很明白了,希望各地设计同行能给我解惑下,到底这个问题该怎么考虑,非常感谢。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:47 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2010年04月07日 23:20:10
2楼
楼主应该明确一个概念,封闭楼梯间是没有排烟的要求的,自然也就不存在满足自然排烟的问题。但封闭楼梯间有个条件,必须有自然采光和自然通风,在这里自然通风面积只要设置即可,并没有象自然排烟那样需要2m2的面积。
回复
waliu2008
2010年04月08日 13:13:32
3楼
不对吧,建筑设计防火规范7.4.2条明确规定,封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
回复
cnbbzz
2010年04月08日 14:20:36
4楼
如果以上海规程作为蓝本来合订2个防火规范的话,可以这么考虑:

上海规程不分防烟楼梯间和封闭楼梯间,统一认定为疏散楼梯间,地上无自然排烟条件的都要设置,地下部分的有类似江苏省的条文,有可能不设置。
回复
flier_01
2010年04月08日 22:47:01
5楼

当按防烟楼梯间设置时
该楼梯即为防烟楼梯间
不是封闭楼梯间了
回复
waliu2008
2010年04月09日 08:29:04
6楼
回复4#:貌似上海要求比南京要严很多,特别是战时的东西。
回复
waliu2008
2010年04月09日 08:30:17
7楼
但是问了下建筑,说只是按照防烟楼梯间的要求做,即要做加压送风,但并不是就是防烟楼梯间,还是封闭楼梯间,他没有前室的呀。
回复
cnbbzz
2010年04月09日 08:47:59
8楼


战时纯粹取决于人防院与当地人防之间的关系。
回复
cnbbzz
2010年04月09日 08:49:31
9楼


我们习惯了,无论做哪里的项目,不管是否是上海的,已经不考虑是封闭还是防烟楼梯间的,都当做防烟楼梯间来做。
回复
snail_yin
2010年04月09日 10:38:08
10楼

和我说的不矛盾呀,我只阐述一下,封闭楼梯间的自然通风和防烟楼梯间的自然排烟面积对于窗户的面积要求是不一样的。
回复
snail_yin
2010年04月09日 10:42:46
11楼

6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
你可以仔细看一下条文,不满足条件的封闭楼梯间应按防烟楼梯间规定执行,也就是按6.2.1条执行,这就意味着前室是必须要做的。
回复