在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。
如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。
一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。
后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车库或汽车停车库时,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。这只是江苏省住宅标准,在江苏可能会承认,但是外地的不知道能不能套这个了,所以就不是很明白了,希望各地设计同行能给我解惑下,到底这个问题该怎么考虑,非常感谢。
[
本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:47 编辑 ]
12楼
奥,谢谢谢谢
回复
13楼
昨天又详细问了下建筑这方面问题,基本和他们达成了共识,一般单建汽车库,楼梯直接对外的,防火门加在下面,封闭楼梯间,不用做加压送风;上面是住宅的复建式汽车库,正负0和地下都加防火门,如按封闭楼梯间看待,也不做加压送风。如消防电梯下来,那就没说的了。
回复
14楼
各个地方还有不一样的啊,我到是一般就参照高规 、建规
回复
15楼
我是做人防的,地下室这块不知道是不是一样了。反正没怎么搞懂
回复
16楼
关注中,以前也讨论过这个问题,继续关注学习!!
回复
17楼
一直在关注这类问题
回复
18楼
封闭楼梯间是没有排烟的要求的,自然也就不存在满足自然排烟的问题。但封闭楼梯间有个条件,必须有自然采光和自然通风,在这里自然通风面积只要设置即可,并没有象自然排烟那样需要2m2的面积。
回复
19楼
上海的规范对这方面有明确的规定啊,个人觉得封闭楼梯间自然通风面急顶层应该大于0.8
回复
20楼
不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。看了这么人说的,都没有一个说清楚的嘛,我认为按上海的做法去做,楼梯间在火灾时都是作为人员疏散的,怎么会不要排烟呢