关于地下室楼梯间加压送风问题
waliu2008
waliu2008 Lv.2
2010年04月07日 16:34:25
来自于通风排烟
只看楼主

在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。

如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。
一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。
后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车库或汽车停车库时,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。这只是江苏省住宅标准,在江苏可能会承认,但是外地的不知道能不能套这个了,所以就不是很明白了,希望各地设计同行能给我解惑下,到底这个问题该怎么考虑,非常感谢。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:47 编辑 ]
免费打赏
yanghucun
2010年05月08日 14:50:30
22楼
地上的 楼梯间达到了通风要求!采光肯定是有的。所以就行了!
回复
杉木52013114
2010年10月25日 14:59:29
23楼
是防烟,不是排烟!
回复
sirrandy
2010年12月18日 11:00:56
24楼


俺这里建筑认为,地上是封闭楼梯间时,具有可开启外窗,自然通风和采光。但是到了地下,仍按封闭楼梯间设置,问题是,他做这个封闭楼梯间不满足自然通风和采光,并且也不按要求做成防烟楼梯间,即不设置前室,这样的话就是不满足要求的封闭楼梯间,我相信楼主问的也就是这样一个问题。
回复
villagerchan
2010年12月18日 11:52:14
25楼
一个条文引起了这么大的争论,看来规范的表述和条文解释都有问题,执行的人有点无所适从。
回复
jiangyue-9979
2011年08月30日 01:27:03
26楼

贵言论最后的结论就是必须加压送风了。
回复
cojinxian
2011年08月30日 17:09:11
27楼
回复
yylqs
2011年08月31日 17:59:50
28楼
地上部分都满足自然排烟的都不设置加压送风
楼梯直接通到地下车库,一般我都单独设置一套送风系统~
回复
liu8661497
2017年06月08日 08:08:31
29楼
说的都是很模糊的概念,没有什么实际意义
回复

相关推荐

APP内打开