请教地下室楼梯间和前室加压送风问题
dadao20027212
2010年12月31日 17:36:18
来自于通风排烟
只看楼主

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?
免费打赏
lcsxhm2008
2011年01月01日 22:40:29
2楼
有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅. 这个项目要看商业是否是大空间商业,如果是那个该建筑应该是一类高层公共建筑,那么防烟楼梯间和前室都应该正压送风。如果是小面积的商业,认为是商业网点则上部可不送风,但是地下室防烟楼梯间和前室送风,计算公式按技术措施里的风速法和压差法计算,取最大值即可。无需与表格比较。
回复
wj254453
2011年01月02日 18:39:24
3楼
恩 来学习一下,再回去翻翻规范后面的解释
回复
yybbxx86155
2011年01月03日 07:41:22
4楼
原始条件中,‘33层的住宅,下面2层为商业上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求’。
若‘商业’属于‘商业网点’,则本建筑为不超过100m的‘一类高层居住建筑’,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室可以采用自然排烟。这时,地下一层的楼梯间和前室具备自然排烟条件的话,可以采用自然排烟。不具备自然排烟条件时,就要采用机械排烟。
若‘商业’不属于‘商业网点’,则本建筑为超过50m的‘一类高层公共建筑’。地下一层和地面以上都要采用机械排烟。
见GB50045-95(2005年版)《高规》第8.2.1条。
回复
bml123
2011年01月03日 18:48:30
5楼
很简单,前室正压送风是必须的(自然排烟不满足要求的情况下)公式按照高层(按照你说的情况)规范计算风量,也可按照规范给出的风量计算,OK?
回复
sihan123
2011年01月04日 09:24:44
6楼
你这个房子得先确认下建筑类别吧,33层,还有那么大的商业区,会不会是一类高层……?
说不定全部都得正压送风呢:lol
回复
wybhome2004
2011年01月04日 09:57:33
7楼
地下一层的楼梯间要加压送风,前室不用送风,风量按规范计算
回复
hrbzhd
2011年01月04日 10:57:04
8楼
提问题最好先确认下建筑类别,33层超过100m了吧?,还有那么大的商业区,是一类高层吧?楼梯间和前室都必须做机械防烟
回复
jjx0710
2011年01月04日 14:33:15
9楼
风量在《通风设计手册》里有详细的计算法
回复
dadao20027212
2011年01月04日 15:31:36
10楼
未超过100米,建筑的人说不是一类建筑,现在按照公式算出来的风量比高规里面规定的小,具体怎么算,按那个公式算,继续求教高人
回复
fanyukui
2011年01月04日 19:56:30
11楼
可以只给楼梯间加压送风,风量就按防烟楼梯间算。
回复