小高层地下室楼梯间通风排烟问题
mlp146
mlp146 Lv.2
2012年08月06日 11:03:35
来自于通风排烟
只看楼主

小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题?

小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题?
123.jpg
456.jpg

123.jpg


456.jpg

imasm
2012年08月07日 11:28:34
2楼
确实没有通风,按你的说法,那所有的人员活动的空间肯定能与室外直接相连了,都有通风。
你这个好改,把一层的进地下楼梯间的门挪个位置,就是换到现在的位置的左边,让地下楼梯间把上面的一个窗户包含进去,同时开窗面积满足2平方的要求就可以了。
回复
fengxiaoe
2012年08月07日 15:33:37
3楼
回复
junshaobaobao
2012年08月07日 16:17:37
4楼
努力赚取积分中~~~
回复
tangchaoyhl
2012年08月08日 10:14:50
5楼
没看懂,单一般的地下一层楼梯间都可以通过第转台上方在室外地面以上部位开窗解决自然通风的问题。
回复
aazear
2012年08月08日 11:17:43
6楼
同意4楼意见,也同4楼问,你上面的图是地下,下面的图是首层吧?但是怎么看不懂这楼梯怎么走?感觉走不通啊?
回复
wangzhenwei110
2012年08月08日 22:44:47
7楼
首先 我必须告诉你暖通规范或者技术措施上没有对开敞楼梯间和封闭楼梯间送风的规定,所有这种情况的送风都是建筑强加给我们的,我们是在替他们擦屁股;然后 开敞楼梯间跟封闭楼梯间的设置是有明确规定的,跟我们有点关系的就是 直接自然通风和采光,如果满足不了楼梯间等级提高。最好 你的问题很好解决 吧地下室开到一层的门镜像到左边问题就完全解决了(别忘记吧右边的删除)。
回复
jiajing2005
2012年08月09日 12:36:01
8楼
学习学习
回复
hrbzhd
2012年08月09日 16:01:05
9楼
是建筑做的有问题,地下室应做成防烟楼梯间,有条件的在一层开窗>2m2,或地下室楼梯间单独加压送风
回复
wanglina3
2012年08月09日 16:32:52
10楼
学习中!但是好像没太明白,
回复
paleishi
2012年08月10日 11:37:30
11楼
各种图,看不懂哦,晕死
回复

相关推荐