地下室前室和楼梯间正压送风风井能合用嘛?急~~~
xiaotuzi0910
2012年12月14日 10:04:11
来自于通风排烟
只看楼主

地下室的楼梯间和合用前室可以合用一台风机和风井么 ? 求助。。。

地下室的楼梯间和合用前室可以合用一台风机和风井么 ? 求助。。。

未命名.jpg

免费打赏
xiaotuzi0910
2012年12月14日 10:05:48
2楼
求各位大神帮助。。
回复
c0709150201
2012年12月17日 10:41:11
3楼
我也刚接处,觉得不可以
回复
fantaizi
2012年12月17日 11:54:53
4楼
一般不合用的。地下室楼梯间一般都要单独送的。看一下《高规》第8.3.6条和第8.3.7条吧,楼梯间余压40-50Pa,合用前室20-30Pa。余压不同啊。再看8.3.6条说了当必须共用一个系统时应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。这个就不好控制了,所以一般都不这么做的。
回复
苦涩的橘子
2012年12月17日 14:32:29
5楼
路过学习啦!

pzkpzk很好的资料,谢谢

回复
silentman
2012年12月19日 20:04:01
6楼
不可以合用,火灾时,楼梯间和前室需同时送风,楼梯间正压值与前室不同。
第8.3.6条的合用情况,个人理解应该是图集中余压阀保证前室正压的做法,如采用自动控制是很难实现的。
回复
xiaoming40
2012年12月20日 14:10:32
7楼
一般是不可以放在一起做的,如果真的要一起做的话就加个余压阀,保证两个房间的压力平衡,还得需要一个防火排烟阀
回复
goodluckzd
2012年12月20日 14:30:28
8楼
不可以啊,余压要求不一样的,控制起来很困难
回复
尘世的丘比特
2012年12月24日 17:11:45
9楼
可以合用风井,不一定非要合用风机啊。
回复
wangjunwu19
2015年03月02日 10:02:46
10楼
我也遇到现在这样的问题了,怎么解决啊。
回复
lt11026
2015年03月02日 11:09:38
11楼
路过学习了
回复

相关推荐