楼梯间正压送风联动逻辑
老六006
老六006 Lv.2
2016年08月09日 11:19:47
来自于通风排烟
只看楼主

最近一个项目,地下室分为7个防火分区,地上部分4~7个防火分区不等。 做联动编程时,厂家的逻辑是:任何一个防火分区发生火情,所有防火分区的楼梯间的正压送风系统均启动。 我的理解是:只有发生火情的防火分区内的楼梯间,正压送风系统启动,其他防火分区可不启动。启动的设备太多,会造成负荷的增大,且所有设备启动耗时较长。 大家讨论一下,哪一种联动逻辑更为合理。消防检测验收又是以哪一种逻辑为准。

2016年08月09日 11:24:05
2楼
按厂家的逻辑,当地下一层或者一层发生火情时,地下和地上的所有楼梯间正压送风机全部启动,10个防烟楼梯间,一下子就启动了20台正压送风机,启动了30个正压送风口。而如果无火情防火分区可以不用启动,就最多只需要启动4~6台正压送风机,6~9个正压送风口即可。
回复

相关推荐

APP内打开