最近一个项目,地下室分为7个防火分区,地上部分4~7个防火分区不等。 做联动编程时,厂家的逻辑是:任何一个防火分区发生火情,所有防火分区的楼梯间的正压送风系统均启动。 我的理解是:只有发生火情的防火分区内的楼梯间,正压送风系统启动,其他防火分区可不启动。启动的设备太多,会造成负荷的增大,且所有设备启动耗时较长。 大家讨论一下,哪一种联动逻辑更为合理。消防检测验收又是以哪一种逻辑为准。
