洁净车间需要正压,那送风量和回风怎么确定?
shmuily24
shmuily24 Lv.3
2016年11月27日 15:40:24
只看楼主

洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!

洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!
漠之寻123
2016年11月28日 15:41:46
2楼
送风量要看洁净要求根据换气次数来定吧,回风量和送风量一样的,是新风量高于排风量,以保持正压
回复
shmuily24
2016年11月28日 20:56:35
3楼
谢谢回复!新风量需要多大呢?5pa正压需要多大的新风?
回复
暖通小帅00
2016年11月28日 21:23:58
4楼
压差控制的方法:
1.回风口控制,通过回风百叶的气流通道或阻尼层阻力来调节回风量。
2.回风阀控制确定排风后,室内的压差靠调节支管上的回风阀来实现压差的控制。
3.自动控制
回复
shmuily24
2016年11月28日 22:04:32
5楼
暖通小帅00 发表于 2016-11-28 21:23 压差控制的方法:1.回风口控制,通过回风百叶的气流通道或阻尼层阻力来调节回风量。2.回风阀控制确定排 …是的,但是我想计算风量,需要多大的新风可以维持正压,压差与风量的关系,当然调整回风以及做到正压
回复
麦子哲哲
2016年12月03日 09:30:59
6楼
为了金币来看下
回复
碗里木有鱼丸
2016年12月06日 14:25:40
7楼
很好,很详细,学习了,谢谢楼主!
回复
qq_1481168703274
2016年12月08日 12:08:03
8楼
1,送风量根据洁净室换气次数来定
2,新风量为保持正压风量
3,回风量为差值
回复
yuan_8018
2016年12月09日 16:10:33
9楼
1~2次换气次数
回复
ww47306
2016年12月09日 16:17:45
10楼
送风量与洁净等级、换气次数有关。
回风量不重要,重要是新风与排风量。新风是根据人员、负荷、维持房间压力,排风根据房间压力、渗透风量等计算。
回复
qq_1427963678342
2016年12月13日 16:53:07
11楼
路过学习下