洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!
洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!
12楼
5PA很小,看你的门窗等可以渗透的风量来调整排风量就行了
回复
13楼
shmuily24 发表于 2016-11-28 22:04 是的,但是我想计算风量,需要多大的新风可以维持正压,压差与风量的关系,当然调整回风以及做到正压风量按换气次数计算,回风送风的20%
回复
14楼
规范上有5PA 1~2次换气次数 10PA 3~4次 换气次数, 实际运用用 大个 1 到2次
回复
15楼
ww47306 发表于 2016-12-9 16:17 送风量与洁净等级、换气次数有关。回风量不重要,重要是新风与排风量。新风是根据人员、负荷、维持房间压 …自动控制的工艺还是比较麻烦的,并且成本比较高
回复
16楼
学习了,谢谢楼主:):)
回复
17楼
无尘室正压绝大多数情况下取决泄漏量。
回复
18楼
无尘室正压绝大多数情况下取决泄漏量。
回复
19楼
取1次的换气次数就可以了,Q 252410889
回复
20楼
学习了!!!!
回复
21楼
学习了,感谢
回复