为什么回风湿度和车间湿度不一样啊?
zrc月见
zrc月见 Lv.2
2023年08月09日 17:19:23
只看楼主

我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。

我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。

益元
2023年08月10日 20:19:43
2楼

是不是回风温度也变了?如果是,回风湿度变了也正常。

回复
477songx
2023年10月10日 15:02:40
3楼

相对湿度与温度和含湿量都有关系,相同含湿量情况下温度越高,相对湿度越低。回风通常温度略要高于房间温度或接近,因此可以判断回风管道有漏风。我们在做锂电池低湿空调系统设计的时候,湿负荷通计算时常要考虑这部分湿负荷。漏风率通常按5%考虑,你可以核算一下如果超出这个值则要考虑一下风管密闭性是否达到要求。

回复
钟源
2023年10月26日 18:12:59
4楼

可能回风的湿度表安装位置不对,尽量要安装在长直段管上

回复
zhjlj841025
2023年10月29日 22:29:36
5楼
可能回风管有破损,风管外面湿度高的风渗透进去导致的
回复