配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢? 首先咱们要明白几点: 1、TN-S系统的N线应该叫做工作零线,属于电源线;举例说,是照明灯的一根电源线; 2、TN-S系统的PE线应该叫做保护零线,不属于电源线;举例说,是接冰箱外壳起漏电保护作用的; 3、工作零线N和保护零线PE是不能混用的,如果混用,漏电断路器根本就合不上去!



配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?

首先咱们要明白几点:

1、TN-S系统的N线应该叫做工作零线,属于电源线;举例说,是照明灯的一根电源线;

2、TN-S系统的PE线应该叫做保护零线,不属于电源线;举例说,是接冰箱外壳起漏电保护作用的;

3、工作零线N和保护零线PE是不能混用的,如果混用,漏电断路器根本就合不上去!

4、虽然工作零线N和保护零线PE在变压器哪里共同接地,可是分开后,其电流不同:

1)工作零线N的电流是设备的工作电流;

2)而保护零线PE正常情况下是没有电流的,只是在设备故障漏电时有故障漏电流通过,也正是这个PE线的故障漏电流使漏电断路器跳闸的!

5、对于容量大的大中型用电设备,要求外壳接PE线的同时又接"接地线",接地线接地"接地极"是独立专门为这个设备而建的;

6、这个接地线叫做"重复接地线",是对设备出现故障漏电期间起保护作用的,可以使设备在故障漏电期间的外壳电压限制在安全电压范围内!


再次,现在低压变电配电系统,普遍采用DYn11组别的变压器,而且要求在变压器中性线安装零序电流互感器,中性线N通过零序电流互感器后再与接地母线相连接,PE是直接连接到接地母线并在配电柜中单独敷设。馈电电缆也要5芯,馈电到车间配电柜,PE要做重复接地,用电设备外壳、穿线钢管、桥架以及车间内固定敷设的金属结构,都要与PE连接,这就是所谓TN-S系统(接零保护)和全等电位。在这种系统中是绝不允许有接地保护的,大家一定要分清接地保护(用于中性点不接地的TT系统)和接零(PE)保护(不是接N),两种保护不得混用,混用非常危险甚至扩大事故。


所以,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?无论前面对于错,或者是怎么接的,单凭这句话就可以,判定外壳要接地,这是规定!也是为了安全,接地和接零,不能混淆,也不能混用。

   