地下室防烟楼梯间加压送风问题
tangzhenqi
tangzhenqi Lv.3
2010年01月19日 14:52:03
来自于通风排烟
只看楼主

地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?

地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?
免费打赏
youlf
2010年01月22日 10:27:52
2楼
肯定需要了。老陆的新手册上很详细的。
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 16:30:57
3楼
我也同样遇到过这样的情况,以前好象审图和消防的都没有提过,现在就不一样了,严格了。
回复
lihualh
2010年03月07日 00:01:39
4楼
沟通,一般不需要做!因为是住宅,我觉得现在的规范应该明确点,老是让人去猜!
回复
tanghh
2010年03月09日 10:54:27
5楼
有些地方是可以不做的,有些地区要考虑。

各地方不太一样。

个人觉得一层、两层的不做,超过两层的地下楼梯间需要考虑。
回复
tm_lyyyfr1
2010年03月09日 15:59:17
6楼
因为有防火门将其分为上下两个防火分区,上面的防火分区(住宅部分)满足自然排烟要求,下面的防火分区(地下车库)不满足自然排烟要求,故应设机械防烟系统。
回复
tangzhenqi
2010年03月15日 09:17:45
7楼
谢谢大家,学习了
回复
tianwaitian09
2010年03月16日 11:46:25
8楼
同意6#的意见,我是做的,不做不符合规范的
回复
wlhtfh
2010年03月16日 11:57:51
9楼
应该要做一下的,按面积取换气次数,然后选设备就行了
回复
furunian
2010年03月17日 23:30:39
10楼
6层的建筑 看看低规吧 上面说得很清楚了 不用做的
回复
hzhdongming
2010年03月18日 13:48:43
11楼
地下室应该需要做的,要是和地上部分没防火门分隔更需要做了
回复