地下室防烟正压送风问题
hnxiongwu2976
2010年07月22日 09:34:48
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家一个地下室正压送风的问题,地上32层,地下2层,地上防烟楼梯间有外窗自然排烟,合用前室设机械正压送风系统,送风井一直到地下负2层,现在请问一下,地下室2层防烟楼梯间是否还要单独设一个机械正压送风系统,因本人看到有些设计只在地下室合用前室设了机械正压送风系统,而防烟楼梯间没有设,这样是否可行?

请教大家一个地下室正压送风的问题,地上32层,地下2层,地上防烟楼梯间有外窗自然排烟,合用前室设机械正压送风系统,送风井一直到
地下负2层,现在请问一下,地下室2层防烟楼梯间是否还要单独设一个机械正压送风系统,因本人看到有些设计只在地下室合用前室设了
机械正压送风系统,而防烟楼梯间没有设,这样是否可行?
flier_01
2010年07月22日 13:20:02
2楼
地下部分的防烟楼梯间在一层有一部分
建议在这一部分设置足够面积的自然排烟窗(或设置窗井)
因为规范对防烟楼梯间自然排烟的要求是:
要求每五层可开启面积不小于2M2
所以只要地下楼梯间的一层部分可开够窗户
也可以自然排烟
就不必机械加压了
---------------------
但是如果无法开窗或开不够
就应该设置单独对地下室设合资机械加压
回复
sjzlxb
2010年07月22日 14:52:44
3楼
地下楼梯间应设防烟系统,也可以开窗井,面积2平米
回复

相关推荐

APP内打开