防烟楼梯间仅地下室部分正压送风问题
tm_lyyyfr1
tm_lyyyfr1 Lv.12
2010年07月01日 11:03:02
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑防烟楼梯间仅地下室部分正压送风(以上各层自然排烟),此时根据计算风量而选定的风机全压一般都比较大,而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会流失一部分风量,不知此时风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。

高层建筑防烟楼梯间仅地下室部分正压送风(以上各层自然排烟),此时根据计算风量而选定的风机全压一般都比较大,而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会流失一部分风量,不知此时风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。
免费打赏
cnbbzz
2010年07月01日 14:45:31
2楼
那你提这个问题,有没有想过正压送风的目的是什么?需要达到的目标是什么?
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月01日 15:50:24
3楼
回版主:我的意思是说当在楼梯间合适的位置上设置压力传感器,控制加压风机出口的旁通阀来旁通掉多余的压力的情况,此时旁通掉的那部分风是不经过楼梯间的,不能算作排除烟气的风量。不知我的理解对不对?
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月01日 15:55:55
4楼
回版主:我的意思是说当在楼梯间合适的位置上设置压力传感器,控制加压风机出口的旁通阀来旁通掉多余的压力的情况,此时旁通掉的那部分风是不经过楼梯间的,不能算作排除烟气的风量。不知我的理解对不对?
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月01日 15:57:10
5楼
不好意思,网络问题,发重复了。
回复
young263
2010年07月06日 11:14:45
6楼
你不把风泄了,你风机开的了么?泄压装置会有足够被压来保证室内40-50Pa

[ 本帖最后由 young263 于 2010-7-6 11:16 编辑 ]