高层建筑防烟楼梯间仅一层地下室需设正压送风(地面以上各层自然排烟),此时根据公式计算出的风量所选定的风机一般全压都比较大(有几百帕),而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会从其中流失一部分风量,而正压送风机风量是按疏散门开启时门洞截面要保持不小于0.7m/s的风速所必需的风量,此时超压问题解决了,但不知风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。