地下室防烟楼梯间加压送风防火阀多少度啊应该
jtllee
jtllee Lv.7
2009年01月21日 22:38:31
来自于通风排烟
只看楼主

地下室防烟楼梯间在地下单独设置加压送风机房 穿越楼梯间的墙时防火阀装70还是280的啊 我们现在是做280的

地下室防烟楼梯间在地下单独设置加压送风机房 穿越楼梯间的墙时防火阀装70还是280的啊 我们现在是做280的
jsyxiaoshan
2009年02月15日 20:04:44
2楼
地下室防烟楼梯间加压送风防火阀应该是280度
回复
toplhc
2009年02月19日 18:23:16
3楼
加压送风系统原则上不应设任何阀门。

但是部分审图的会要求设,280度的不一定对,但是比70度的好点。
回复
f_jg2003
2009年02月20日 13:26:21
4楼
我倾向于设70度,如果送风已经70度以上的了,人也承受不了了。
回复

相关推荐

APP内打开