地下室防烟楼梯间加压送风防火阀多少度啊应该
jtllee
Lv.7
2009年01月21日 22:38:31
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
地下室防烟楼梯间在地下单独设置加压送风机房 穿越楼梯间的墙时防火阀装70还是280的啊 我们现在是做280的
地下室防烟楼梯间在地下单独设置加压送风机房 穿越楼梯间的墙时防火阀装70还是280的啊 我们现在是做280的
免费打赏
jsyxiaoshan
2009年02月15日 20:04:44
2楼
地下室防烟楼梯间加压送风防火阀应该是280度
回复
toplhc
2009年02月19日 18:23:16
3楼
加压送风系统原则上不应设任何阀门。
但是部分审图的会要求设,280度的不一定对,但是比70度的好点。
回复
f_jg2003
2009年02月20日 13:26:21
4楼
我倾向于设70度,如果送风已经70度以上的了,人也承受不了了。
回复
相关推荐
请问各位高手,高层建筑楼梯间加压送风风机是否可以设置在风井底部?
通风排烟
2016-01-13 11:26:09
大家好,提个楼梯间加压送风的问题
通风排烟
2015-12-28 18:42:32
防烟楼梯间与防烟楼梯间前室加压送风问题!!!
通风排烟
2015-09-08 16:47:18
关于楼梯间加压送风问题
通风排烟
2015-07-09 17:40:07
-1F防烟楼梯间做加压送风,地上楼梯满足开窗,可否在一层附近房间吊顶吊装风机加压?
通风排烟
2015-04-08 00:26:22
防烟楼梯间加压送风,风井出天面,天面一定要设风机房吗?
通风排烟
2015-02-08 17:04:06
如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?
通风排烟
2014-11-27 12:51:09
急问:这样的楼梯间和前室加压送风量怎么算比较合理。
通风排烟
2014-10-11 11:12:37
关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异
通风排烟
2014-08-14 16:37:02
剪刀楼梯间加压送风问题
通风排烟
2014-08-11 08:51:20
剪刀楼梯间合用风道加压送风系统的问题
通风排烟
2014-07-26 12:20:34
超过50米的高层公建中只有3层高的楼梯间是否要加压送风?
通风排烟
2014-06-19 15:15:22
求助:地下车库的那部分楼梯间“做不做加压送风”?
通风排烟
2014-04-01 14:14:07
关于楼梯间是否需要加压送风的问题。
通风排烟
2014-03-19 12:20:06
超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑楼梯间机械加压送风,前室是否需要机械...
通风排烟
2014-03-06 16:59:50
关于地上地下楼梯间或前室加压送风的问题。
通风排烟
2014-02-25 10:23:51
地下室的楼梯间不做用加压送风吗
通风排烟
2014-01-17 10:35:08
关于楼梯间及其前室加压送风问题。
通风排烟
2014-01-15 15:43:18
楼梯间可以装加压送风阀吗?如果可以,联动时怎样联动?
通风排烟
2014-01-14 12:42:01
人防地下室楼梯间和前室加压送风的问题
通风排烟
2014-01-07 17:28:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开