地下室防烟电梯前室加压送风量怎么定啊
furunian
furunian Lv.3
2009年12月12日 21:33:43
来自于通风排烟
只看楼主

地下室防烟电梯前室加压送风量怎么定啊

地下室防烟电梯前室加压送风量怎么定啊
免费打赏
snail_yin
2009年12月14日 11:02:36
2楼
楼主应该说得是消防电梯前室吧。
高规和低规已经说得很清晰了,参照相关规范执行。
回复
qqwwee129name
2009年12月14日 22:03:34
3楼
按规范选取,有的工程设计时是单独对地下室加压的,也有与地上合用的,具体问题具体分析
回复
hunan0739
2009年12月16日 22:22:41
4楼
如果是地下室单独的一个前室(或合用前室送风),不管是否是高层建筑,按《建规》表格数值可以。如果是与上层共用一个防烟系统,则根据建筑情况,分别选用《建规》或《高规》中表格的数值
回复
zhangqian_820604
2011年03月24日 10:50:29
5楼
《人民防空工程设计防火规范》6.2.1条:前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h