变压器并列运行条件?
cr300168
cr300168 Lv.2
2009年01月14日 21:10:08
来自于变压器
只看楼主

和大家分享 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。

和大家分享
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。  变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:
  (1)各台变压器的电压比(变比)应相同
  (2)各台变压器的阻抗电压应相等
  (3)各台变压器的接线组别应相同。
  下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:
  (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:
  由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为:
  IC=△E/(ZdI+ZdII)
  式中ZdI——表示第一台变压器的内部阻抗
  ZdII——表示第二台变压器的内部阻抗
  如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则
  Zd=UZK*UN/100IN
  式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A)
  当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:
  IC=α*II/[UZKI+(UZKII/β)]
  式中:UZKI——表示第一台变压器的阻抗电压
  UZKII——表示第二台变压器的阻抗电压
  INI<INII
  α——用百分数表示的二次电压差
  II——变压器I的副边负荷电流
  根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。
  又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5%
  (二)阻抗电压不等时变压器并列运行:
  因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算:
  SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI)
  SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII)
  即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI)
  根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
  (三)接线组别不同的变压器并列运行:
  变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差α和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic:
  Ic=△E/(ZdI+ZdII)
  如果以α角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示:
  Ic=2U1sin(α/2)/(ZdI+ZdII)=200s
免费打赏
电隐
2009年01月16日 21:32:16
2楼
楼主写的不错,应该出版一本书。看了之后,感觉不错。有益于身心健康。
回复
dianqiren11
2010年07月01日 11:00:48
3楼
谢谢分享
回复
sh_qi
2010年07月02日 17:15:14
4楼
:victory: :victory:
回复
sldhbds
2011年05月17日 10:12:22
5楼
回复

相关推荐

APP内打开