高压带电显示器问题
高压带电显示器DXN-Q的有个闭锁点,面板上有闭锁指示灯,我想知道什么情况下闭锁点是常闭状态的?什么情况下闭锁指示灯是亮的?请高手指点下!非常感谢!
无功补偿问题
我有一个项目出现进线仪表显示容性,而无功补偿控制器显示感性,而且功率因数显示只有0.84感性,当 自动模式开启,所有支路电容器都投入,而且功率因数越补越低,最后达到只有0.04感性,请哪位大神帮我分析分析原因?
求kyn61的sw三维一份
如题,刚做kyn61,对产品不是很了解,需要三维模型帮助加深认识产品,有重谢 qq 691701027
【分享】成套厂生产部经理最该看的书
看看,希望有所帮助
求KYN28A燃弧试验技术条件相关内容
国网公司要求中置柜做燃弧试验才能入网招标,马上要组织型式试验了,求做过该项试验的技术条件及试制鉴定大纲相应内容。谢谢!
免费的成套报价软件
exwinner成套报价软件现在报价模块全功能对外免费开放。直接百度:exwinner 即可得到下载地址
再谈“高压开关柜订货时应注意的几个问题”
一览开关英才网提出 “ 高压开关柜订货应注意的几个问题 ” ,阅后颇有同感。笔者多年在成套设备生产单位从事设计和检验等工作,在承接开关柜生产业务时,因有的用户没有把有关技术要求及现场的实际情况交谈清楚,或者所提供的设计图纸不符合国家有关标准,只是强调要按图施工,待产品到达现场后,才发现问题,造成无法正常安装,或经电业部门检查不符合安全供电条件,必须返工。非但浪费了人力和财力,同时又延误了送电时间。给双方带来极大的损失,现将这些问题补充分叙如下,供用户订货时参考!
PT柜内加避雷器和加过电压保护装置的区别
现在很多PT柜都是传统的类型,就是PT柜内加避雷器的形式,但最近也看见了有PT内加过电压保护装置的PT柜了,不明白怎么回事~~~~~望高手指点
有没有老师。。。。。。
塑壳断路器热保护仅动作于信号是什么意思
能否装在一起,两个相同品牌,相同型号的触点?
最近碰到一个问题,在安装ABB接触器时,要求接触器上安装辅助触点,原本接触器就自带了一付,现在因员工偷懒把后加的触点安装在原来自带的那一付上面,着样就变成了两付触点装在了一侧。设备调试也没有什么不妥,在ABB官网上查到也允许接触器一侧可以安装一付一上的触点 (前提是统一品牌型号,因为卡槽相配。)。可公司的调试技术人员却讲不允许这样安装,一定要两付触点装在两侧,因为曾经就是因两付触点装在一侧造成接触器烧坏。这样就有问题了,到底能否装在一侧?谁也碰到过这个问题吗?
关于10kV高压柜,环网或者中置柜避雷器安装要求是怎样?
最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?
带电显示装置的作用是什么?
10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
低压两进线一母联自动切换状态讨论
最近学习PLC,想用PLC编写一个低压(400V)两进线一母联自动切换的程序,想请大家对低压切换的情况提出点想法,谢谢! 我先把我想到的写出来! 一、状态表 本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下: a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置) U1正常、U2正常
【求助】MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?
MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?630A呢?
谁有HXGN环网柜的负荷开关FN12的图纸
谁有HXGN环网柜的负荷开关FN12的图纸(各零件图,我想根据零件图画出三维总装图),或者FN12的3D模型图也可。我可以与他交换柜体3D图,这样大家可以共同进步。柜体如下,负荷开关如下如果有,请与我联系。发站内信即可。[ 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-4-21 13:06 编辑 ]
【讨论】一台配电箱是否允许有两路低压电源
首先说明,两路电源并非用于双电源切换大致情况如下,两台高压压缩机配套的风机和油泵配电控制箱合用一个箱体,做成了一左一右完全一样的断路器、继电器及配电回路;风机及油泵功率不大,每套不超过20kW。作为甲方,我觉得这样很别扭,既增加了进线数量,也增加运行及检修时的危险,但没有找到相关的规定请各位明白人指点,如果允许,有哪些注意点
请问进线WDZ-YJE-4x240+1x120,CT,柜子上面应该预留多大空间?
请问大神们进线WDZ-YJE-4x240+1x120,CT,柜子上面应该预留多大空间?怎么计算的?
新版《强制性产品认证管理规定》第二十二条 大家注意一下红线部分
第117号 《强制性产品认证管理规定》已经2009年5月26日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过,现予公布,自2009年9月1日起施行。 局 长 二〇〇九年七月三日 强制性产品认证管理规定第一章 总则 第一条 为规范强制性产品认证工作,提高认证有效性,维护国家、社会和公共利益,根据《中华人民共和国认证认可条例》(以下简称认证认可条例)等法律、行政法规以及国家有关规定,制定本规定。
电气配电柜内附件是否有防火要求(专家讨论一下)
配电箱,柜是否有防火要求,gb标准或推荐性标准或国家强制性标准。还有就是里面那些附件,是否也讲到那些标准!谢谢回答 ()[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-5-14 16:53 编辑 ]
【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
新手求助,KYN61-40.5手车 落地式安装
我厂买了一台KYN61-40.5的样机,断路器室里面和手车结合的轨道,比手车轮子底部高出30mm左右,安装时是不是还需要个什么东西辅助一下,不然手车推不上去。知道的大虾告诉俺一下下 3kyou‘
3RWW44西门子软启动器
3RWW44西门子软启动器
求助:KYN61-40.5 3PT+3避雷器手车问题
本帖最后由 攻城师98267 于 2015-7-9 20:43 编辑 柜宽:1400*2800*2600 PT选用JDZ9-35 0.2/0.5/3P 避雷器选用HY5WZ-51/134 全封闭型+加装计数器现在电力局验收通不过,说是避雷器安装的太近,如何更改,求助 万分感谢
星三角启动电路图
容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。 本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的1/ 、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。
请教,10kv单母线分段,母联备自投,能不能加机械连锁
如题,请教各位大侠,10kv单母线分段,母联备自投,能不能加机械连锁
JB/T10558-2006柱上式高压无功补偿装置
下载解压即可!!:victory:
3台高压柜如何实现机械闭锁啊?
有KYN28A-12一组高压柜,总柜共有3台,如何用机械的方式实现三台最多只有其中两台同时处于合位啊?谢谢了;
NSX系列产品为何而来?
NS系列早前已经回基本停产了(剩下个头较大的630以上壳体和个头很小的80壳体留守),NSX来了。施耐德为什么要推出这个系列呢?首先让我们做以下两个对比尺寸规格分断能力一、尺寸规格NS 系列分为两个尺寸规格,250壳架和630壳架壳架。3P(4P)尺寸分别是: 105(140)*161*86和140(185)*255*110NSX系列分为两个尺寸规格,250壳架和630壳架壳架。3P(4P)尺寸分别是: 105(140)*161*86和140(185)*255*110
中南标电气控制通用图集98ZD701CAD版本
中南标电气控制通用图集98ZD701CAD版本
GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分,第2部分
给成套兄弟们学习
无功电流与C/K比值
无功补偿控制器里的无功电流与C/K比值是什么意思,网上查了,说的不太通俗,理解不了,能具体解释下吗,还有就是应该怎么去设置,他们对电容的投切有什么影响
变压器在成套柜安装中的注意事项
麻烦为能给我讲讲变压器在成套柜中安装的注意事项!谢谢!
28柜体中,CT和接地开关安装位置
28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:
铜排上套热缩管的具体作用.
如题.热缩套管,除了保证绝缘距离,起到防护的作用.其它还有什么作用.为什么有些地方用户求套,有些地方倒没要求.会不会影响到散热降低电流啊....请高手解答. 谢谢
大家觉得这高压电容柜哪种方案配置比较好?
大家帮我看看哪种配置比较合理?
求助,环网柜中联锁机构的原理?请看图。
各位,图中是施耐德电气的环网柜,图中有两个接地开关,上面的那个接地开关我知道是什么意思(负荷开关的三工位),但是下面的那个接地开关我就不知道起什么作用了,还请高手解答。
请问这是什么柜子?
本帖最后由 allannan 于 2015-7-29 20:54 编辑 请问这是什么柜子?XGN吗?这么看不到开关操作手柄?有详细的内部结构图吗?谢谢!
求助 铜排折弯系数
我们公司用的是山东高机公司的bm303-s-3母排折弯机,折弯系数一直算不准,请教那位师傅用的是同一种型号机器说一说折弯系数。
刚做了个MNS抽屉,大神帮我看看有没有前途
新做的抽屉盘面,包括全新的省力推进机构,内嵌式铰链,开门式测控板,翻转式防坠落门锁,东西好是好,只是价格有点小贵,大家帮我看看有没有前途。
【请教】关于MNS柜的几个问题,想请教各位老师
本人刚接触MNS柜,有几点问题想请教各位老师:1 柜体内各个级别的开关选用多大的线;2 你们一般在多大的开关上用铜母排连接,多大的开关用多大的母排3 在做母排连接的时候,母排是搭接呐还是拧个麻花连接呐还请接触MNS朋友给予指点,本人不胜感激,谢谢