【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2011年11月05日 14:02:10
只看楼主

好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。

好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,
我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
免费打赏
loujinpu
2011年11月05日 15:30:49
2楼
当前低压成套利润太低了。铜排在成本中又占很大的比重,为了节约成本铜排选的普遍小,按照额定电流选择铜排,用热稳定效验,按照短路电流效验动稳定,
回复
feidankt66
2011年11月05日 16:43:16
3楼
沙发说的对。
回复
lennie1219
2011年11月05日 22:22:39
4楼
你对手估计改图了,或者他们的所用的元件价格比你便宜,在铜排上是省不出多少钱的,要想降低价格必须改图改元件。
回复
启明双子
2011年11月06日 09:26:38
5楼
现在的市场就是这样,我们也经常遇到这种情况,其他厂家的价格很低,应该是关键元器件价格上存在较大的差异
回复
fy17821349
2011年11月06日 15:37:13
6楼
呵呵 有时候还是关系重要,我们价格比人家高十万八万照样给我们中标
谢谢楼上各位兄弟,看来我们厂里的做法有点浪费了,以后得改进改进了。
回复
shancha9026
2011年11月08日 17:43:05
7楼
个人理解,还是按照图纸设计来安装比较合理,毕竟,如果不出问题一切都好,如果出了问题,说成套厂没有按照设计来安装,那一切责任可都是成套厂的事情了啊。安全第一啊。
回复
electricity
2015年03月18日 15:01:26
8楼
要按照设计院的额定电流来选,厂家还是要听设计院的,设计院听业主的。如果别家选的小,那应该由评标时候来更正,当然如果评标的瞎评,就没有办法了。
回复
a396673967
2016年05月12日 20:27:13
9楼
学习学习学习
回复
lsjj_201281
2016年05月13日 06:16:47
10楼
按照额定电流选择铜排
回复
shifan561689
2016年05月18日 13:27:17
11楼
好的 学习学习了