好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,
我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
2楼
当前低压成套利润太低了。铜排在成本中又占很大的比重,为了节约成本铜排选的普遍小,按照额定电流选择铜排,用热稳定效验,按照短路电流效验动稳定,
回复
3楼
沙发说的对。
回复
4楼
你对手估计改图了,或者他们的所用的元件价格比你便宜,在铜排上是省不出多少钱的,要想降低价格必须改图改元件。
回复
5楼
现在的市场就是这样,我们也经常遇到这种情况,其他厂家的价格很低,应该是关键元器件价格上存在较大的差异
回复
6楼
呵呵 有时候还是关系重要,我们价格比人家高十万八万照样给我们中标
谢谢楼上各位兄弟,看来我们厂里的做法有点浪费了,以后得改进改进了。
回复
7楼
个人理解,还是按照图纸设计来安装比较合理,毕竟,如果不出问题一切都好,如果出了问题,说成套厂没有按照设计来安装,那一切责任可都是成套厂的事情了啊。安全第一啊。
回复
8楼
要按照设计院的额定电流来选,厂家还是要听设计院的,设计院听业主的。如果别家选的小,那应该由评标时候来更正,当然如果评标的瞎评,就没有办法了。
回复
9楼
学习学习学习
回复
10楼
按照额定电流选择铜排
回复
11楼
好的 学习学习了
回复