低压铜排设计时需要考虑以下几个方面: 水平母线长度的计算、 进线分支母线长度的计算 、 框架断路器柜母排的计算 、垂直排的选择 、抽屉铜排长度的计算 、电容柜铜排的选择。 一、水平母线长度计算 水平母排的计算,除了和柜宽有关外,还要考虑以下几点: (1)如有要求母排出柜顶200,实际上铜排的总长度不仅是200,还要包括柜内与主母线搭接部分,通常的长度要按400计算。
低压铜排设计时需要考虑以下几个方面:
水平母线长度的计算、 进线分支母线长度的计算 、 框架断路器柜母排的计算 、垂直排的选择 、抽屉铜排长度的计算 、电容柜铜排的选择。
一、水平母线长度计算
水平母排的计算,除了和柜宽有关外,还要考虑以下几点:
(1)如有要求母排出柜顶200,实际上铜排的总长度不仅是200,还要包括柜内与主母线搭接部分,通常的长度要按400计算。
(2)上进线的水平母铜排长度为柜宽,此种计算仅适用于上进线。 侧进线前后均有水平母线,要将这部分因素考虑进去。 原则上至少要加一半柜宽的主母排,为防止出现铜排少算的情况,建议最好增加一台柜的主母排量(如下图)。
二、进线分支母线长度计算(铜排侧进线)
说明: 增加的那一台柜宽的主母排量核算到进线分支排中,以下铜排长度未含主母排。
说明: 零排为柜顶侧进或采用三相四线、三相五线母线桥(槽)进线时,均需增加此根引下零排的报价。如果是三相五线引进,则还需增加引下地排的报价:即分支地排也需报2.3米左右。
三、框架断路器母排长度计算注意点
混装柜的铜排计算方式应该为一台框架断路器 一台抽屉柜的量,而不是仅仅是按照单台框架或单台抽屉的量计算。
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
多个框架出线的柜子每个框架对应的铜排长度不一致。
四、抽屉柜垂直母线规格及长度的计算方法
成套设备中或成套设备一个部分中(例如一个框架单元)有若干主电路,在任一时刻所有主电路通过的电流大值的总和与该成套设备或该成套设备的选定部分的所有主电路额定电流总和的比值,即为额定分散系数
以某个出线柜为例:出线柜共有7个塑壳,总额定电流1200A,则带入分散系数后为1200*0.7=840A。
满抽屉时柜体垂直排单相长度为1955,按2000mm报价;
搭接排平均每相单根500(母线框前置)400(母线框后置),报价统一按500mm考虑
抽屉柜垂直零排长度为12.00 0.300 0.300=1.8米
说明: 北京地区要求必须有垂直地排与垂直零排并排布置,报价时遇到北京项目需报此根铜排,长度与零排一致,规格根据GB7251.1相关要求执行(见下页)。
保护线(PE)的截面在无特殊要求时按下表执行:
注意:
(1)主母排的PE排图纸中有要求时
原则上按图纸中规格执行,如无要求,则按上表执行;如果可以进行方案优化时,则按上表进行优化。
(2)垂直零排的参考对象为垂直排
抽屉内部的铜排总长为0.24 0.32 0.32 0.5 0.2 0.37 0.4 0.4 0.2*2=3.15米,报价时可按3.5米考虑。
六、电容柜中铜排长度计算
电容柜里面有个三相横排的概念,三相横排通常与柜宽相同。电容柜的柜宽通常为800、1000、1200。如果按常规的800宽,则现有的标准每相2米(竖排 横排)。如果柜宽加宽,请补上相应的铜排长度。即1000宽每相加0.2米,1200宽每相加0.4米。
还有其他如双电源柜、母联柜、电缆进线柜等柜型的铜排用量可参考附件“低压铜排用量”所示文件。