有KYN28A-12一组高压柜,总柜共有3台,如何用机械的方式实现三台最多只有其中两台同时处于合位啊?谢谢了;
有KYN28A-12一组高压柜,总柜共有3台,如何用机械的方式实现三台最多只有其中两台同时处于合位啊?谢谢了;
2楼
貌似只能做成电气闭锁!
即便是机械闭锁,也是通过电气接点来实现的。无法做成纯粹的机械闭锁!
回复
3楼
加机械程序锁,底盘车上3锁两钥匙可以满足要求
回复
4楼
不太好理解,一般做底盘车的厂家是不是知道怎么闭锁的啊?
回复
5楼
中置式,三台柜只配2台断路器,为了安全的话,再加一面空车吧
[
本帖最后由 inrain 于 2010-12-16 18:54 编辑 ]
回复
6楼
一般做三锁两钥匙就可以实现机械连锁 应该可以满足五防要求的,我公司也是这样做的
回复
7楼
如果在手车断路器上装三锁两钥匙,把断路器锁在试验位置,最多只能有两台可以插入钥匙到达工作位置,不知道这种方式可以不?
回复
8楼
没做过,规范也没有这方面的要求
回复
9楼
手车上加三锁2钥匙,在试验位置闭锁
回复
10楼
上面说的对,机械锁在实验位置进行互锁,配三锁两钥匙
回复
11楼
配三锁两钥匙,很常规的,不过很多客户用时,到现场都被拆了。人家说太麻烦,不过我们还是要装的,我们成套厂家是得做的,出了事故,他们推责任,也推不到我们这~~~
回复