无功补偿、谐波治理方案及元器件的选取
在论坛经常看到很多人对无功补偿、谐波治理方案及元器件很陌生,希望下列文档会对您有所帮助:kiss:
跪求大神帮忙注册码
ID:D6RADBVJ1 求注册码,哪位大神帮忙
请教:35kV复合绝缘的有关问题
复合绝缘的应用越来越多……本来我们的35kV开关柜采用固定式,全部为空气绝缘,现在用户都追求小型化,采用1200mm宽度KYN的越来越多,但是采用复合绝缘以后,相应的绝缘距离就要减小,但是要减小到什么程度才合理,没有一个依据……请教:1.国家标准或国际标准中对复合绝缘有没有规定?(小弟目前还没有找到)2.有人提出用耐压试验来确定距离,但是1~5min的工频耐压试验是没有办法证明的。(我司采购的穿墙套管就是经过了试验,却在现场出了事故)
【请问】一个直流屏最大容量能达到多大AH?
如题
固体绝缘柜不可取代SF6柜!
看到很多成套厂在盲目的跟风固体柜,心情沉重啊。一些有点名气的企业不计后果的盲目宣传炒作,加上电力部门病急乱投医的心态,导致固体柜在近年如雨后春笋般遍地开花。虽然现在做固体绝缘成套柜的厂家多如牛毛,但还没有统一的技术条件、标准。固体柜的绝缘可靠性还有待挂网验证。树脂的老化问题、散热问题无法解决。虽然没有了SF6气体的污染存在,但树脂的分解时间要留给子孙后代的子孙后代的子孙后代。固体柜虽有优于SF6柜的某些方面,但还不可取代SF6柜。
进线,母联柜问题
2个进线柜,1个母联柜。正常运行有2个月了,最近进线柜一停电,联络柜内控制回路2P微型断路器就跳闸,不知道什么原因引起的,哪位能给分析一下啊?2P断路器为型号为ABB S262-C10。
某箱变低压进线断路器接线桩烧毁的疑惑
本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑 如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。 另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。变压器为10/0.4kV等级。现请大家分析下原因,感谢!
GGD柜子可不可以两面安装隔离刀?
一个柜子600宽,图纸要求装4个HD13BX-100/31隔离刀(刀宽210)平着放放不下 能不能上下放(上面2个,下面2个) 前后放呢?
JN15接地刀的问题
JN15接地刀是不是KYN柜专用的啊 为什么XGN柜上的JSXGN机械闭锁没法与JN15配合 还得改JN15的拐臂才能配合上好麻烦的 有哪位大神懂结构的指点一下啊 是不是XGN柜的接地刀有别的型号的
自动转换开关CB级与PC级的区别
很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11) WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
ABB电气产品参考价格表
ABB2015电气产品参考价格表
带电表的配电箱,进线先进主开关
这个电表放在主开关下装是不是有问题?
选择铜排、电缆的环境温度
请教各位,设计成套开关设备时,铜排、电缆应按多少环境温度来选择?
高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤
电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于 5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行
有谁知道美国电气的 ELECON-HPD1000 谐波保护器的价格
有谁知道美国电气的 ELECON-HPD1000 谐波保护器的价格
请问8E/4单元可以装三个1P开关吗?
那要怎么和抽屉连锁呢?谢谢
GN30-12D有2000A规格的吗,是不是必须用GN22代替?
GN30-12D有2000A规格的吗,是不是必须用GN22代替?
现在我碰到不少出线不带避雷器
我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!
这个双电源是什么意思?
求母线槽绝缘材料--热缩套管的检验报告和厂家(真实可靠的)
如题,先谢,邮箱jnhao@qq.com
铜排硫化处理
请问苏州有做铜排硫化处理的吗?有的请联系我,电话:0512-6541 1359 邮箱:ji.zhang@copper-joont.com 张骥
求助高原型产品
我公司有个项目用于高原地区,海拔2680m,我现在要找能用在这里的电压互感器,要装在PT小车里,是KYN28-12的开关柜,1000mm宽,哪位大哥有相关的产品厂家呀,谢谢!
国网技术规范,求助?
本帖最后由 清秋 于 2016-3-21 11:20 编辑 朋友们,谁有这个规范:一、155123·1324_国家电网公司物资采购标准 金具卷,谢谢。注:本规范现在在国网网站下载后不能解压打开。二、Q/GDW 11008-2013 低压计量箱技术规范,谢谢
如何解决铜管母线漏油?
绝缘铜管母线在实际使用中发现,运行一段时间后在热缩套管的拼接处会出现硅油渗漏现象,如果漏油过多可能会引起聚四氟乙烯之间松动产生气隙,从而引发绝缘能力下降。现急需解决这个问题。
电容传感器寄生电容干扰的产生原因及消除方法
分析了电容传感器寄生电容存在的主要原因,以及消除寄生电容干扰的几种方法:主要采用驱动电缆技术、运算放大器驱动技术、整体屏蔽技术、集成组合技术来减小寄生电容,以提高传感器的性能。电容式传感器具有结构简单,灵敏度高,温度稳定性好,适应性强,动态性能好等一系列优点,目前在检测技术中不仅广泛应用于位移、振动、角度、加速度等机械量的测量,还可用于液位、压力、成份含量等热工方面的测量中。但由于电容式传感器的初始电容量很小,一般在皮法级,而连接传感器与电子线路的引电缆电容、电子线路的杂散电容以及传感器内极板与周围导体构成的电容等所形成的寄生电容却较大,不仅降低了传感器的灵敏度,而且这些电容是随机变化的,使得仪器工作很不稳定,从而影响测量精度,甚至使传感器无法正常工作,所以必须设法消除寄生电容对电容传感器的影响。以下对消除电容传感器寄生电容的几种方法进行分析。
7.5KW双速风机低速该配置多大交流,高速怎么配置,请哪位说一下谢谢
7.5KW双速风机低速该配置多大交流,高速怎么配置,请哪位说一下谢谢
有朋友熟悉SF6充气柜的生成工艺吗?
有朋友熟悉SF6充气柜的生成工艺吗?主要想了解一下焊接的工艺。
求前辈指点一二 在此谢过
大家好 我从成套厂车间做过不到一年 对多种柜子有一定的了解 现在想从事设计工作 也准备了一些 作图 选型 计算什么都了解一点 明天去别的公司应聘设计职位 如何应对啊 谢谢拉
JN15-12的接地开关与JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂
各位高手: 想请教大家,JN15-12的接地开关与JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂,接地开关与操作面板配在标准的XGN66柜中接地开关怎么不能合分闸呀,操作面板的行程到顶,但接地开关的的行程还未到位,不能完全合闸,我好急的,求求大家!电话0733-6533419
请问有没有JN15-12/31.5型户内接地开关标准
请各位高人指教一下:JN15-12/31.5型户内接地开关标准,相间距离是200mm或者210mm,两者在下表的参数应该是一样的,请各位高人帮忙填一下,小弟在此谢过!动触头插入深度mm A相 B相 C相 允许值 实测值 备用行程mm 允许值 实测值分闸状态触头间距mm 允许值 实测值不同期值mm 允许值 实测值
GN30隔离开关
有人知道2007年GN30隔离开关的销售量吗?
户内高压接地开关JN15-12/24/35
上海中钰电气有限公司是一家以户内高压接地开关、户内旋转式高压隔离开关、高压真空断路器、高压成套设备用“五防”机械联锁装置及配套绝缘件等产品为主导,集研发、生产、销售及服务于一体的专业高压电器制造公司。 公司主要产品:JN15-12/31.5(40)、JN□-12/50、JN22-40.5/31.5、、JN□-24/31.5、EK6-12/31.5(40)、EK6-12/50等系列户内高压接地开关;GN30-12系列等户内旋转式高压隔离开关;DSN□系列户内电磁锁;DXN系列户内高压带电显示装置;以及KYN28(GZS1)-12、XGN、KYN61-40.5、VS1-12特车等12kV~40.5kV各种型号开关柜“五防”机械联锁装置及配套绝缘件产品。
求10KV户内开关柜 GN19-12隔离开关侧装照片,或安装方法
客户要求10KV电容补偿柜隔离开关侧装,并做绝缘隔板。原来隔离开关都是正装的。侧装连杆机构方式是否要改动。最好是有照片。
【讨论】电缆沟设备布置及存在弊端
变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。
高低压柜成套设计
设计工作中 高压设计和低压设计 哪个更简单一些
电气成套设备设计流程
请教大家 电气设计流程是什么样的?材料表 箱体型号选择 材料表 这些都是设计的工作吗 看了很多资料 基本的还没明白呢 嗨
8PT柜图片及相关知识
最近本公司做了批8PT柜,发点图片,供大家欣赏!
GBT20641-2006低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求.pdf
共享一本规范,网上很多需要积分才可下载,太麻烦
实用的维修电工手册
实用的维修电工手册,简单易懂的那种。适合新人
上一页