公司做了一个家属楼的配电箱项目。结果防雷验收意见中一条,浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,我想请教一下,这些要求有强条吗?
公司做了一个家属楼的配电箱项目。
结果防雷验收意见中一条,
浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。
40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,
100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,
我想请教一下,这些要求有强条吗?
2楼
帮顶下,顺便问下浪涌上端保护用熔断器、空开配置怎么计算的
回复
3楼
《建筑物低压电涌保护器选用、安装、验收及维护规程》CECS174:2004
5.2.4
SPD上引线的导线截面积入口级不应小于10mm2(多股绝缘铜线),接地引线不应小于16mm2(多股绝缘铜线);中间级、设备级上引线导线截面积不应小于4mm2(多股绝缘铜线),接地引线不应小于10mm2(多股绝缘铜线)。................................。
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2014-1-17 21:23 《建筑物低压电涌保护器选用、安装、验收及维护规程》CECS174:20045.2.4SPD上引线的导线截面积入口级不 …谢谢您的指点,我想补充问一下,这个只是行业标准的要求,不是国标的要求,可以比这个小一点安装吗?
回复
5楼
要想验收免着与施工方扯皮,浪涌接地大一级,就是要求10平方的,用16的。浪涌接地线就近接上地排,也用不了多少线!
回复
6楼
星湖 发表于 2014-1-17 13:19 帮顶下,顺便问下浪涌上端保护用熔断器、空开配置怎么计算的比总开关小
回复
7楼
标准里有明确的规定
回复
8楼
应该按照雷规的计算公式,计算,电流取最大值s=I/8