limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器
zhouyin171
zhouyin171 Lv.2
2018年08月13日 10:01:09
只看楼主

limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器 1适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源(220V)雷电浪涌保护。 2本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。 3适用防雷区域:LPZ1与LPZ2区交界处电源线路的雷电浪涌防护。

limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器

1适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源(220V)雷电浪涌保护。

1具有工作指示、模块劣化指示等功能。模块化设计,密封性好,安装接线方便。

2通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。 适用于交流配电设备的防雷保护,如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及所有配电设备的保护。

3采用温控断路技术,内置过流保护电路,避免火险。

三.技术指标:

保护级别B级

漏电流20μA

工作电压Un(AC)220V

保护模式L-PE、N-PE (2P)

持续运行电压Uc(AC)   275V

外壳材料 阻燃材料

标称放电电流In(8/20μs) 30KA

工作环境温度:-40℃~+70℃,相对湿度<90%

放电电流Imax(8/20μs)60KA

劣化指示绿色:正常;红色:劣化

电压保护水平Up≤2.0KV

响应时间25ns。


安装:  

1、所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥4mm2,接地线:BVR≥6mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。

2、安装时,SPD应与相应规格的保险丝配合安装,请根据安装示意图连接,其中L1,L2,L3相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,检查工作状态是否正常。

3、防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。

4、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4Ω。

5、SPD安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨。安装前必须切断电源,严禁带电操作。

6、适用于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。

二.特点:

1本产品适用防雷区域: LPZ2与LPZ3交界处电源线路的雷电浪涌防护。

2 具有工作指示、模块劣化指示等功能。

3 模块化设计,密封性好,安装接线方便。

4采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。

5 通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。

三.技术指标:

产品型号

工作环境温度:-40℃~+70℃,相对湿度<90%

保护等级A级

劣化指示绿色:正常;红色:劣化

工作电压Un(AC)380V380V

规格尺寸(长×宽×高)90×72×66mm

持续运行电压Uc(AC)  385V  385V

外壳材料阻燃材料

标称放电电流In(8/20μs)10KA20KA

保护模式L1,L2,L3-N、N-PE

放电电流Imax(8/20μs)20KA40KA

N-PE响应时间 <100ns

重量0.5kg

漏电流≤20μA

N-PE标称放电电流In(8/20μs)20KA40KA

电压保护水平(Up)≤1.5KV≤1.8KV

响应时间<25ns。