风机控制箱需要加装浪涌保护器吗
0蜡笔小新0
2021年09月24日 11:55:18
来自于防雷减灾
只看楼主

屋顶的排风机控制箱含DDC控制器与相关自控设备,变频器与配电放置于强电的配电箱中,请问排风控制箱是否加装浪涌保护器,以及理由?

屋顶的排风机控制箱含DDC控制器与相关自控设备,变频器与配电放置于强电的配电箱中,请问排风控制箱是否加装浪涌保护器,以及理由?

image.png

免费打赏
阳阳wow
2022年01月17日 17:17:19
2楼

屋顶肯定要设置SPD1,看防雷规范

回复
ll19.07-
2022年01月25日 13:59:49
3楼

室外配电箱应该加SPD。

如果室外走桥架或穿钢管加二级spd就可以了。

弱点要加信号spd。

回复
kongxiangrui
2022年02月10日 10:07:56
4楼

屋顶需要设置SPD1

回复