60KA二级电涌保护器SPD(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器)
欧姆雷盾防雷
2018年10月29日 11:20:34
来自于防雷减灾
只看楼主

产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)60KA二级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。

产品介绍:

欧姆雷盾(OMRDON)60KA二级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。

功能特点:

1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控。

2、最高可承受60KA(8/20μs)雷电流冲击。

3、反应速度快,动作响应时间小于25ns。

4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上。

5、内置热脱扣失效脱离装置,使保护器因过热、击穿失效时能自动断开。

6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。  

产品应用和安装位置:

欧姆雷盾(OMRDON)II级系列电涌保护器适用于雷击区域的LPZOB或LPZ1区与LPZ2区交界处,通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内。

名称  二级电涌保护器模块

型号  OMP-APM60  NPE

试验级别  (依据IEC61643-1)III

保护模式 L-PE,N-PE/L-N,N-PEN-PE

额定工作电压(Un)  220V/380V

最大持续工作电压(Uc)  420V 50Hz/ 60Hz255V 50Hz/60Hz

电压保护水平(Up)  在Isn时≤2.0kV≤1.2kV

标称放电电流(In)30kA(8/20μs)30kA(8/20μs)

最大放电电流(Imax)60kA(8/20μs)--

雷击冲击电流 (Iimp)--25KA(10/350μs) 

响应时间  (Ta)≤25ns≤100ns

后备保护断路器选型D型32A-63A,--

分断电流能力为6.5-10KA

接入导线截面S(L/N)≥10mm2

接入接地线截面(PE)≥16mm2(相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;依据GB50054第2.2.9条)工作环境-40℃~+85℃相对湿度≤95%尺寸1P:18*90*67mm;4P:72*90*67mm安装35mm标准电气导轨外壳材料增强阻燃PBT测试依据GB18802.1、IEC61643-1货号型号名称及备注800112OMP-APM60/2  单相220V用,2P,800113OMP-APM60/1+NPE 单相220V用,1+1保护模式800110OMP-APM60/4 三相380V用,4P800111OMP-APM60/3+NPE 三相380V用,3+1保护模式800128OMP-FM(可选)遥信报警触点端子,用于远程报警监控功能。


相关推荐