请教:35kV复合绝缘的有关问题
shuhawk
shuhawk Lv.5
2008年09月29日 10:44:26
只看楼主

复合绝缘的应用越来越多……本来我们的35kV开关柜采用固定式,全部为空气绝缘,现在用户都追求小型化,采用1200mm宽度KYN的越来越多,但是采用复合绝缘以后,相应的绝缘距离就要减小,但是要减小到什么程度才合理,没有一个依据……请教:1.国家标准或国际标准中对复合绝缘有没有规定?(小弟目前还没有找到)2.有人提出用耐压试验来确定距离,但是1~5min的工频耐压试验是没有办法证明的。(我司采购的穿墙套管就是经过了试验,却在现场出了事故)

复合绝缘的应用越来越多……
本来我们的35kV开关柜采用固定式,全部为空气绝缘,
现在用户都追求小型化,采用1200mm宽度KYN的越来越多,
但是采用复合绝缘以后,相应的绝缘距离就要减小,但是要减小到什么程度才合理,没有一个依据……

请教:
1.国家标准或国际标准中对复合绝缘有没有规定?(小弟目前还没有找到)
2.有人提出用耐压试验来确定距离,但是1~5min的工频耐压试验是没有办法证明的。(我司采购的穿墙套管就是经过了试验,却在现场出了事故)
3.ABB的ZX3.2柜型,其断路器相间中心距为280,即使采用60的母排,绝缘距离也仅有220mm。
4.各位兄弟厂家的厂内技术标准有没有规定复合绝缘的距离?
免费打赏
co1458120839255
2016年03月17日 09:47:20
2楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,

致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929

专业解决技术难题
回复
mutianyan2004
2016年03月28日 17:07:10
3楼
国标有规定啊,看GB3906;应该是使用复合材料后最少距离不得小于60MM,原文你仔细看下
回复
白工
2016年04月18日 07:10:18
4楼
ABB的ZX3.2柜型,其断路器相间中心距为280,即使采用60的母排,绝缘距离也仅有220mm。用瑞侃的热缩管可以。