这个双电源是什么意思?
zha593370065
2015年08月26日 14:06:08
只看楼主
QQ图片20150826140450.png

QQ图片20150826140450.png

免费打赏
lejinghuan
2015年08月27日 14:52:49
2楼
常见的图纸中双电源切换装置下方应该只有一路电出来啊
回复
火灾监控器厂家
2015年08月28日 10:01:27
3楼
UPS是备用电源吗?
回复
wjq215
2015年09月13日 09:04:24
4楼
只不过是图纸画的不够规矩罢了,正常的PC级双电源
回复
co1427713266905
2015年09月13日 23:12:12
5楼
另外一个应该是市电检修电源,当你的ups 出现故障时或需要检修时可切换至该电源
回复
小林电气
2015年09月18日 21:21:48
6楼
这个图确实不符合规定,ATS加UPS,ATS(双电源)出线侧直接接入UPS,再由UPS接出到出线开关。(UPS应急电源)
回复
海浪8116
2015年11月29日 15:40:25
7楼
同意6楼,现在设计单位真的不负责任。
回复
zhq824725293
2015年12月08日 16:36:40
8楼
图中要表达的意思是当市电和发电都没有电时,就用UPS供电。当其中一路有电时,就直接供电不通过UPS。但设计人员忽略了一个问题,那就是UPS都是做了旁路接触器的,直接就能达到以上功能。
回复
wanghongxia1983
2016年02月19日 14:58:39
9楼
这个图纸可能有问题。
回复
qq_1454056745503
2016年03月29日 17:25:46
10楼
图纸画的有问题,就是一路市电,一路UPS,输出给负荷
回复

相关推荐