2楼
常见的图纸中双电源切换装置下方应该只有一路电出来啊
回复
3楼
UPS是备用电源吗?
回复
4楼
只不过是图纸画的不够规矩罢了,正常的PC级双电源
回复
5楼
另外一个应该是市电检修电源,当你的ups 出现故障时或需要检修时可切换至该电源
回复
6楼
这个图确实不符合规定,ATS加UPS,ATS(双电源)出线侧直接接入UPS,再由UPS接出到出线开关。(UPS应急电源)
回复
7楼
同意6楼,现在设计单位真的不负责任。
回复
8楼
图中要表达的意思是当市电和发电都没有电时,就用UPS供电。当其中一路有电时,就直接供电不通过UPS。但设计人员忽略了一个问题,那就是UPS都是做了旁路接触器的,直接就能达到以上功能。
回复
9楼
这个图纸可能有问题。
回复
10楼
图纸画的有问题,就是一路市电,一路UPS,输出给负荷
回复