数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?
数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?
数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?
比如空调水泵这些可以一路给设备直接供电,另一路ups吗?
cof1596703002234:可以,精密空调可以一路直接供电,另一路用UPS带,看甲方要求
shouer001:有这种供电架构 根据供电不同需求
数据中心双路供电。2n架构。两路电源由甲乙两座变电站引来,高压或低压母联,柴油发电机为第三方电源,ups电源备用时间一般为15分钟,用于甲乙电源母联转换时间、柴油发电机启动时间。转换时间10ms,仅供参考