数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?

数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?

锦夏颀疏
2020年08月16日 17:00:25
2楼

比如空调水泵这些可以一路给设备直接供电,另一路ups吗?

cof1596703002234:可以,精密空调可以一路直接供电,另一路用UPS带,看甲方要求

shouer001:有这种供电架构 根据供电不同需求

回复
loveago
2020年08月17日 09:49:34
3楼

看你数据中心的等级,等级与电源直接相关

回复
扫把
2020年08月19日 10:17:55
4楼

要看数据中心的级别,级别高的必须两路市电,然后加上各种备用电源

回复
cof1596703002234
2020年08月19日 11:11:12
5楼

数据中心双路供电。2n架构。两路电源由甲乙两座变电站引来,高压或低压母联,柴油发电机为第三方电源,ups电源备用时间一般为15分钟,用于甲乙电源母联转换时间、柴油发电机启动时间。转换时间10ms,仅供参考