医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?
医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。
想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?