请教下 10kv双电源 双主供形式
chaosgeass
chaosgeass Lv.2
2022年11月09日 16:45:01
只看楼主

医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?

医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。

想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?

免费打赏
电气设计小白
2023年01月12日 14:28:02
2楼

个人建议高压就做两进线一联络就行了,联络柜采用电气闭锁。但两台进线柜的保护参数必须是能带动所有变压器的来配置。

回复
lazhang7
2023年01月18日 16:08:41
3楼

一级负荷要求:双高压回路供电带母联,双变压器,低压在末端需自动投切,不是一级负荷任意。

回复

相关推荐