132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
hachi_
hachi_ Lv.2
2016年03月28日 16:19:32
只看楼主

132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!

132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!
wxdchgs
2016年03月28日 21:29:40
2楼
断路器选用315A。
回复
sjashj
2016年03月30日 10:35:04
3楼
好像稍微小了点,建议升档。因为是消防用的!
回复
hachi_
2016年03月30日 13:15:41
4楼
wxdchgs 发表于 2016-3-28 21:29 断路器选用315A。好的,谢谢!接触器选择够吗?
回复
hachi_
2016年03月30日 13:17:12
5楼
sjashj 发表于 2016-3-30 10:35 好像稍微小了点,建议升档。因为是消防用的!接触器也需要升吗?谢谢!
回复