关于星三角启动和自藕降压启动的一个问题。
pengqingti
pengqingti Lv.5
2016年04月09日 17:16:03
只看楼主

星三角降压启动时,为三角全压启动的启动电流的1/3,启动容量也为其的1/3,而我们单位自藕降压启动用的变比0.65,其启动电流和启动容量分别为全压的0.4225。但是我们小容量的电机用的星三角启动,大容 量的反而用的自耦降压启动。这是为什么。另外,民规条纹解释中有一条柴油发电机容量的计算第二款根据启动容量算柴发容量大小的公式中。星三角系数用的0.67。自耦降压到是用的抽头比的平方。有点疑问,星三角的系数怎么是0.67?

beida_energy
2016年04月09日 19:47:00
2楼
星三角降压启动时,不是三角全压启动的启动电流的1/3!
电压降了不到一半吧!
电压降的越多,启动力矩也就越小,所以星三角降压启动不太适合负载启动,一般适用于轻载或空载启动。大容量电动机转动惯量大,要获得一定的启动电流,就不能降的太多,自耦降压启动器一般有几个抽头供选择,默认接在65%。
回复
pengqingti
2016年04月10日 16:54:32
3楼
启动电流是三角全压的1/3,详钢铁手册下 。
回复
小土木学徒
2016年04月11日 17:57:55
4楼
谢谢楼主解答
回复
xingye8860
2016年04月12日 08:39:24
5楼
谢谢楼主分享!!
回复
勇者无疆
2016年04月12日 09:17:59
6楼
学习了-----------
回复
libobo89
2016年04月12日 09:47:19
7楼
谢谢楼主分享!!
回复
zhangdefan159
2016年04月12日 09:47:58
8楼
感谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年04月13日 08:42:26
9楼
感谢楼主的分享
回复
lyf830619
2016年04月13日 08:49:57
10楼
电动机起动方式及其特点.png
回复
登月
2016年04月13日 15:21:17
11楼
感谢楼主的分享,学习!
回复

相关推荐