90KW星三角启动电流现场问题
香蕉科技
2017年09月05日 03:23:12
只看楼主

星三角启动,KM1KM2KM3,KM2为角型接触器,KM3为星型接触器。KM1接U2V2W2,KM2/3接U1V1W1可以吗?90KW水泵 时间延迟设置为15秒,启动后测量星接触器电流降至270左右不动,切换后电流瞬间降到110A以下,KM1KM2为145A KM3为110A。请问合理吗?

星三角启动,KM1KM2KM3,KM2为角型接触器,KM3为星型接触器。KM1接U2V2W2,KM2/3接U1V1W1可以吗?
90KW水泵 时间延迟设置为15秒,启动后测量星接触器电流降至270左右不动,切换后电流瞬间降到110A以下,KM1KM2为145A KM3为110A。请问合理吗?
beida_energy
2017年09月05日 10:29:13
2楼
给你个图看看
回复
戈壁红柳
2017年09月05日 16:10:48
3楼
A相=UI/U2;B相=V1/V2;C相=W1/W2;图中相序错误。接线时去掉UI/U2,V1/V2,W1/W2,链接片
回复
wang171468177
2017年09月05日 21:52:13
4楼
切换后KM3(星形接触器)还有电流?你确定?
回复
香蕉科技
2017年09月06日 08:12:34
5楼
星型和角形的出线是同一根线,测量的是a相
回复
oo小羽
2017年09月06日 17:35:57
6楼
Y型接法时,绕组电压为220V;切换为△型接法时,绕组电压为380V。Y型接法时的电流约为△型接法时的√3倍,当电机带负荷运行时,此时的电流是根据负荷轻重变化的。不知说的对不对。
回复
beida_energy
2017年09月07日 08:09:06
7楼
wang171468177 发表于 2017-9-5 21:52 切换后KM3(星形接触器)还有电流?你确定?都断开了,哪来的电流?
回复
墨斗草
2017年09月07日 08:26:23
8楼

感谢楼主的分享!
回复
攻城师35165
2017年09月07日 09:32:53
9楼
感谢分享:lol
回复
xjksjcsjy
2017年09月07日 20:19:19
10楼
路过,学习。。。。。
回复
wang171468177
2017年09月07日 20:56:57
11楼
beida_energy 发表于 2017-9-7 08:09 都断开了,哪来的电流?楼主说 KM3为110A。
回复

相关推荐

APP内打开