求教大神们这两种星三角启动中各接触器处电流应这么计算?
许文强
许文强 Lv.3
2015年10月21日 15:48:19
只看楼主

方案一:方案二:

方案一:

方案二:
许文强
2015年10月21日 15:49:15
2楼
彻底消灭零回复!
回复
许文强
2015年10月21日 15:52:18
3楼
自己的帖子自己顶!
回复
许文强
2015年10月21日 15:56:07
4楼
大神们呢?????
回复
许文强
2015年10月21日 15:57:13
5楼
火速求助啊!!!!!!!!!
回复
lingxuct
2015年10月21日 16:18:36
6楼
上图三个都为相电流,下图1KM为线电流。
回复
小小小的小
2015年10月29日 09:21:36
7楼
接触器电流的计算要看你是哪个接触器跟3KM组成星型连接,,另一个接触器就是三角运行,各个接触器电流的计算要根据负载的大小决定,星点的电流小,三角运行的电流大,参考,不知道对不对,望指点
回复
heguangyuan420
2015年10月29日 15:52:33
8楼
方案1: 1和2号接触器电流为电机电流的1/1.732,3号接触器为1/3
方案1: 1和接触器电流为电机电流,2号接触器电流为电机电流的1/1.732,3号接触器为1/3
回复
heguangyuan420
2015年10月29日 15:56:41
9楼
方案1: 1和2号接触器电流为电机电流的1/1.732,3号接触器为1/3
方案1: 1和接触器电流为电机电流,2号接触器电流为电机电流的1/1.732,3号接触器为1/3
回复
huangleijie
2015年11月01日 17:54:28
10楼
关于星三角电流问题,请看我的帖子。 http://bbs.co188.com/thread-9190187-1-1.html
回复
wobuzaihu
2015年11月05日 08:42:30
11楼
看工业与民用配电手册相关章节