星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
qq_1441533887720
2015年09月06日 18:14:53
只看楼主

本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑 星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试运行是正向的(也没看能否切换到角启动),但消防巡检柜巡检的时候,转向是反的。这四台电机的电机接线盒接线是一样的,都是U1、V1、W1接的星启动的ABC,U2、V2、W2接的角启动的BCA相。朋友们帮忙解释一下为什么电机转向会这样,谢谢了。

本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑

星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。8d5494eef01f3a29f2dc51999f25bc315c607c55.jpg

免费打赏
qq_1441533887720
2015年09月06日 21:50:10
2楼
别沉了。。。。。。。哪位朋友支支招啊
回复
结构大佬
2015年09月07日 08:51:47
3楼
谢谢楼主分享!
回复
chl15362033889
2015年09月18日 17:58:53
4楼
电机在Y星运转时反转,说明电源是反相序进线,运转▲星时反转,电机U1V1W1与W2U2V2对应连接不对,问题应该是电机本身的绕组头和尾标识不对,万用表确认电机绕组头和尾与电机接线柱的标识一一对应OK

2小兮:顶

回复
zfwkkgzjs
2015年10月05日 14:58:59
6楼
建议把电源进线,开关外换相,这样就可以了,或者把KM下端换一下,注意KM下端换的话就是2个接触器同时换.
回复
jszj_dtx
2015年10月19日 16:04:48
7楼
消防巡检柜的相序应与星三角启动柜的相序一致才行!