现在我碰到不少出线不带避雷器
tanhude
tanhude Lv.3
2015年12月02日 10:51:35
只看楼主

我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。

我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。
lzzh31
2015年12月02日 16:17:40
2楼
出线柜距变压器多远?
回复
tanhude
2015年12月10日 10:21:42
3楼
如果是高压配电房和低压配电房挨着,或者就是一个配电房是不是就可以取消避雷器了。
回复
hongbo5588
2015年12月31日 13:16:24
4楼
不是因为地埋才取消避雷器,电缆敷设方式与雷击关系不大。一般进线侧有避雷器即可,如果出线侧距离较长也可带避雷器,也有设计者不分场合的全部加避雷器。
回复
hxrct
2016年01月02日 13:56:24
5楼
个人觉得进线必须要带,出线只要不是架空就可以不带
回复
tanhude
2016年01月04日 09:20:38
6楼
hxrct 发表于 2016-1-2 13:56 个人觉得进线必须要带,出线只要不是架空就可以不带我也问过一些人,说出线的避雷器是起柜内过电压的。不太理解柜内过电压从何说起。
回复
jianzhudianqi
2016年01月05日 06:18:58
7楼
谢谢楼主!!!
回复
勇者无疆
2016年01月05日 09:19:55
8楼
架空线路最好带避雷器
回复
lingxuct
2016年01月06日 10:09:39
9楼
避雷器是过电压保护元件,出线带避雷器的负载一般是大电感(大型变压器、大功率电动机),而且还得看真空断路器到负载之间的电缆长度。

因为真空断路器分断电路后的断口绝缘电阻相当高,大电感产生的反电势形起高电压,会击穿设备的绝缘,故需要装过电压保护元件(避雷器)。

但有了一定长度的电缆,高压电缆的电容作用,能吸收电感的反电势(过电压),就可以省去避雷器了。
当然,负载不是大电感的也不需要装避雷器。
回复
电气meinv
2016年01月06日 15:14:32
10楼
路过 学习了
回复
heguangyuan420
2016年01月08日 15:48:04
11楼
真空断路器的截流会产生过电压,这个时候出线柜的避雷器是消除这种操作过电压的,不是真空的开关做出线柜就没有安装避雷器的必要了。
回复

相关推荐

APP内打开