10kV配电线路常用避雷器
zsd_4409124209
2022年12月10日 19:05:55
只看楼主

知识点:配电线路用多间隙避雷装置 1、概述 避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。 架空配电线路多采用避雷器来进行防雷保护,避雷器接地也叫做过电压保护接地。 雷电过电压和内部过电压对运行中配电线路及设备所造成的危害,单纯依靠提高设备绝缘水平来承受这两种过电压,不但在经济上是不合理的,而且在技术上往往亦是不可能的。积极的办法是采用专门限制过电压的电器,设备电压等级越高,降低绝缘水平所带来的经济效益越显著。将过电压限制在一个合理的水平上,然后按此选用相应的设备绝缘水平,使电力系统的过电压与绝缘合理配合。

知识点:配电线路用多间隙避雷装置

1、概述

避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。避雷器应装在被保护设备近旁,跨接于其端子之间。过电压由线路传到避雷器,当其值达到避雷器动作电压时避雷器动作,将过电压限制到某一定水平(称为保护水平)。之后,避雷器又迅速恢复截止状态,电力系统恢复正常状态。

避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备的运行安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。


图片

2、基本要求

避雷器应符合下列基本要求:

(1)能长期承受系统的持续运行电压,并可短时承受可能经常出现的暂时过电压;

(2)在过电压作用下,其保护水平满足绝缘水平的要求;

(3)能承受过电压作用下产生的能量;

(4)过电压过去之后能迅速恢复正常工作状态。


图片


3、分类及用途

按外壳材料分为瓷壳型、有机壳型、铁壳型。

按使用环境条件分为正常使用条件型 高原型、污秽型、热带型。

按用途分为通用型和特殊应用型,通用型适用于配电站、发电站、低压电网、旋转电机、电气化铁路的过电压保护,特殊应用型适用于阻波器、电容器组、电缆护层的过电压保护。

按工作元件的材料分为碳化硅阀式避雷器、金属氧化物避雷器。碳化硅阀式避雷器按照其结构又可分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器,金属氧化物避雷器按照结构分为无间隙金属氧化物避雷器、有串联间隙金属氧化物避雷器、有并联间隙金属氧化物避雷器。金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器,其阀片以氧化锌为主,并掺以锑、铋、锰等金属氧化物,粉碎混合均匀后,经高温烧结而成。

按工作元件的材料分的阀型避雷器和金属氧化物避雷器的用途是:

1)阀型避雷器:常用于配电变压器电缆终端头、柱上开关与设备的防雷保护,也可用作变压器站电气设备的防雷保护和放置电机的防雷保护等;

2)金属氧化物避雷器:具有良好通流容量和抑制过电压的能力,是一种性能优良的避雷器。适用于配电变压器侧电能表及通信部门作防雷保护。

图片

4、型号表示方法

图片

5、避雷器的电气性能

避雷器的电气性能

(1)保护性。限制过电压,保护电气设备绝缘不至于受到过电压而损坏。

(2)灭弧性。过电压引起避雷器内部火花间隙击穿,而火花间隙能够迅速熄灭电弧而不中断电力系统正常供电。

(3)通流能力。避雷器动作过程中,可能耐受通过它的各种电流而不致损坏。

图片

6、主要电气参数

避雷器的主要电气参数

(1)灭弧电压:在保证灭弧(切断工频续流)的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压。

(2)额定电压:指避雷器长期正常工作的工频电压,其额定电压与装设地点的电网额定电压一致。

(3)工频放电电压:避雷器的通流能力有限,一般允许内部过电压的情况不动作。但是,同倍过电压能量较大,避雷器在发生内部过电压时可能会引起爆炸,为此规定了这个电压数值,一般规定不小于系统最大相电压的 3~3.5 倍。

(4)通流容量:避雷器的通流容量是表示阀片耐受雷电电流、工频续流和操作冲击电流的耐力。

(5)冲击放电电压:指时间为1.5~40μs 标准波预放电 ,时间为 1.5~20μs 的冲击放电电压。

(6)残压:避雷器的残压是指雷电流通过避雷器时,在避雷器两端的电压降,避雷器残压低、说明阀性电阻片的通流能力愈好。

(7)保护比:指避雷器的残压与灭弧电压(峰值)之比,这个比值越小说明避雷器的性能愈好。

避雷器的基本技术参数是根据工频过电压选择的,带有串联间隙的避雷器,其间隙灭弧电压不得低于其值,无间隙的金属氧化物避雷器,其额定电压(或称其为动作起始电压)和持续运行电压也由此确定。若避雷器的这些参数选择不当时,避雷器的损坏率便会大幅增加。


图片

7、基本参数

图片


10kV复合外套配电金属氧化物避雷器

图片

图片


10kV复合外套配电金属氧化物避雷器(带脱离装置)

图片


典型的电站型和配电型避雷器电气特性

图片

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践



免费打赏

相关推荐

APP内打开