请教一下低压0.4KV侧避雷器的选择
cof1561426695059
2022年10月08日 15:07:37
只看楼主

请教一下前辈们,低压0.4KV有HY1.5W-0.28/1.3 和HY1.5W-0.5/2.6两种,请问一下这两种分别用在什么地方?补偿柜和进线柜分别用哪种?

请教一下前辈们,低压0.4KV有HY1.5W-0.28/1.3 和HY1.5W-0.5/2.6两种,请问一下这两种分别用在什么地方?补偿柜和进线柜分别用哪种?
免费打赏
lptkz
2022年10月09日 10:41:40
2楼

HY1.5W-0.28/1.3低压避雷器产品型号说明依据JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下:产品型式:H-表示复合外套 Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器YH(HY)—表示有机外套金属氧化物避雷器结构特征:W—表示无间隙 1.5-表示标称电流 0.28-避雷器额定电压 1.3-雷电冲击电流下残压。

因此建议:补偿柜(电容器)可以选择1.3的,进线柜可以选择2.6的。

回复
超人不会fei
2022年10月09日 13:23:21
3楼

求教 1

回复
he_guiru
2022年10月10日 15:17:06
4楼

根据国网标准化设计,进线柜选用I类浪涌保护器,电容柜选用HY1.5W-0.28/1.3

回复

相关推荐

APP内打开